*不同的厂家有不同 的做法,两种都有。
2. 消防广播每层最少应配一广播控制模块才能实现火灾报警时联动输出。
*广播在消防控制室联动或在层联动都行
3. 电话插孔每层最少应配一电话模块才能实现电话与消控中心主机的通话。
*据我所知没必要这样 zz_1973 发表于 2014-9-1 11:34
1. 楼层复示器(注:图纸中无这东西,猜测应该是说区域显示器)需通过RS485通讯线与消控中心主机通讯,而设 ...
一、同意,泰和安就不需要485总线。
二、咨询过厂家,消防广播模块现在不用每层设置(以前需要),一栋高层在适当楼层数按照连接广播数来确定,同时消防广播分区“可”按照广播模块来确定。
三、电话插孔不带地址码,看最新的利达和泰和安产品样本,用的都是同一电话系统,电话插孔有一个带地址即可,不需要电话模块。
四、消防栓应该设计启泵线!
有说的不对的地方,还请指正! 酋长毕业了 发表于 2014-9-1 12:42
一、同意,泰和安就不需要485总线。
二、咨询过厂家,消防广播模块现在不用每层设置(以前需要),一栋 ...
据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》报批稿第11.0.19条明确表示,"消火栓按钮不宜作为直接启动按钮,可作为报警信号"。
这条明显是与GB50116达成了共识,楼上的为什么一定要坚持,说说理由。 治学以诚 发表于 2014-8-31 09:39
2013规范是乱扯。
根本不符目前的产品技术现状。这让我非常痛苦。
不知道诚版做的是住宅还是公建?关于消防广播,2013版火规把控制中心报警或集中报警系统应设置消防广播列为了强条,此条主要对住宅影响大吧,不知诚版对此有何意见? 本帖最后由 taiyuntao 于 2014-9-4 11:51 编辑
sszhuifeng 发表于 2014-9-1 09:55
楼层显示器利达的产品也是总线+电源线即可。
如果考虑到报警回路损坏,那么岂不是所有的探测器和消火栓 ...
楼层显示器目前有两种,采用总线+电源线的一般都是不能显示汉字,只显示编码,采用485总线的是汉字显示,更方便读取信息
页:
1
[2]