tune36 发表于 2014-8-30 11:13:09

请教几个图纸(火警)会审问题

本帖最后由 tune36 于 2014-8-30 11:16 编辑

本工程为地上三层家居O2O体验馆,建筑面积约10000平方米。1. 楼层复示器(注:图纸中无这东西,猜测应该是说区域显示器)需通过RS485通讯线与消控中心主机通讯,而设计中是连接在回路线上。2. 消防广播每层最少应配一广播控制模块才能实现火灾报警时联动输出。3. 电话插孔每层最少应配一电话模块才能实现电话与消控中心主机的通话。这些个问题有道理吗?怎么回复?          个人感觉:1、区域显示器需要RS485通讯线吗?这个区域显示器根本不需要和消控室通讯吧?根据图集《14X505-1》53页,区域显示器可以接到端子箱里面吧? 2、根据火规4.8.8,应同时向全楼进线广播,个人感觉无需每层一个控制模块,在消控室控制就行了。 3、本工程消防电话采用总线制,一个总线电话插孔占用一个地址编码,这个所说的电话模块是一个什么东西?





tune36 发表于 2014-8-30 11:15:40

感觉提的不是很严谨,另外还提了一条:13.消火栓系统启动按钮、启泵线没有设计。估计没好好学习新规范。

benbb_83 发表于 2014-8-30 21:20:25

提的都没意义

治学以诚 发表于 2014-8-31 09:32:02

治学以诚 发表于 2014-8-31 09:39:56

治学以诚 发表于 2014-8-31 09:49:01

chipy 发表于 2014-8-31 10:11:58

治学以诚 发表于 2014-8-31 09:39
2013规范是乱扯。
根本不符目前的产品技术现状。这让我非常痛苦。


气体火灾报警 很多都设在现场的..之前没人提过..不知道以后会不会提

bcdchenp 发表于 2014-8-31 11:26:07

本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:23 编辑

提的不合理

benbb_83 发表于 2014-9-1 09:14:25

bcdchenp 发表于 2014-8-31 11:26
1.3条提的不合理,审图是局限于某一公司的产品资料在提意见,不是依据规范在提意见。
2条提的有道理,虽然 ...

同意

2条提的也没意义。审图的应该不怎么了解广播
广播在中心、在楼层切换都可以。但一般功率放大器,都是在消控中心放置的。 除非采用网络广播。

benbb_83 发表于 2014-9-1 09:15:59

一个功率放大器,可以有很多分区
只要一个防火分区分配一个广播分区就可以,没必要一个楼层一个功率放大器的
这是乱提意见

CXH1301 发表于 2014-9-1 09:23:42

提的都是产品的事,这应该厂家深化。审图办应根据。。。。规范。。。提出

sszhuifeng 发表于 2014-9-1 09:55:45

治学以诚 发表于 2014-8-31 09:49
层显为什么必须用485?
1、在控制器内,485回路板是独立于CAN总线报警回路板的,报警回路板损坏,报警线路 ...

楼层显示器利达的产品也是总线+电源线即可。
如果考虑到报警回路损坏,那么岂不是所有的探测器和消火栓按钮都失效了。
消防系统的总线加电源线我们已经做了最大程度的保证,我觉得如果考虑到总线或者电源线故障的话,那探测器岂不是更应该采用485了?

治学以诚 发表于 2014-9-1 10:42:09

治学以诚 发表于 2014-9-1 10:46:42

治学以诚 发表于 2014-9-1 10:48:11

页: [1] 2
查看完整版本: 请教几个图纸(火警)会审问题