求助关于控制箱和双切箱哪个是末端的问题。
消防泵房内,我现在画的是ATS后接触器和热继电器至设备,可厂家消防泵和喷淋泵分别有一个控制箱,要求我改系统图为ATS后单回路分别出线至控制箱,这样是不是就不满足末端切换的要求? 确实没必要ATS后接触器和热继电器至设备,按厂家意见修改就是了“改系统图为ATS后单回路分别出线至控制箱”,厂家有柜的话,仅需要引双电源进厂家配套柜,柜里边有双电源转换开关、母排、出线回路等。 参考ASCO一下的数据,重要场合如数据中心的可靠性要求很高 可以接,前提条件:中间不能有开关,直接上母排 双切箱和控制箱都在同一个房间内就没有问题,05SDX006 P48中就是这么做的。 GB/T 21208-2007 低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器
根据这个规范,消防泵喷淋泵应配置具有ATS功能的控制箱,而不采用设计院配置ATSE配电箱和厂家单独配置控制柜的模式
而05SDX006的做法应该就是设计院配置ATSE配电箱和厂家单独配置控制柜的模式
当然满足~~ 规范上的末端,是末端的配电箱。 两种情况:有设备房的设备,双电源到设备房;没有设备房的设备,双电源到防火分区就行了。