1179276821 发表于 2014-8-27 10:56:43

疏散通道的常闭防火门问题

GB50116-2013第4.6.1.2条:疏散通道的各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。问题一:封闭及防烟楼梯间入口处常闭防火门应该算疏散通道的防火门吧;问题二:该防火门的模块不能接入火灾自动报警系统联动控制总线,应该是要用线路直接连至防火门控制器?

L1L2L3 发表于 2014-8-27 11:14:36

高楼大厦根据逃生重要危害程度应该采用冗余或容错结构,就类似垂直布线水品布线组成环网比较合理,根据是否容易布线防电磁干扰,采用光纤无线等形式比较合理,西门子火灾报警系统就有次拓补

hbsjzsjy 发表于 2014-8-27 14:52:25

问题一:当然算。问题二:楼主所谓“该防火门的模块”的是指什么?猜想可能是火灾自动报警系统的输入模块,如是自然与现规范不符。此处应采用防火门专用模块接入防火门监控器,如14X505-1中81页LL2031或LL2032监控模块等。

1179276821 发表于 2014-8-27 15:44:46

谢谢楼上的回答,总结一下:防火门联动控制线路应是门-门监控模块-监控分机-防火门监控器,是单独的一套线路,不能接入火灾自动报警系统的联动控制总线。

zz_1973 发表于 2014-8-27 18:55:23

GB50116-2013第4.6.1.2条:疏散通道的各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
问题一:封闭及防烟楼梯间入口处常闭防火门应该算疏散通道的防火门吧;
*应该算
问题二:该防火门的模块不能接入火灾自动报警系统联动控制总线,应该是要用线路直接连至防火门控制器?
*本人问过丁红军类似的问题。本人的问题是:“防火门监测是否要单独布线。”丁红军回答:“规范没这么说。”本人的理解是规范没有要求单独布线。
但是实际上因为防火门监测平时容易误报警,假如和总线一路的话,往往要屏蔽掉监测信号。
所以假如需要防火门监测的话,设置成单独的系统比较好。
页: [1]
查看完整版本: 疏散通道的常闭防火门问题