账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6941|回复: 4

[规范条文] 疏散通道的常闭防火门问题

[复制链接]
发表于 2014-8-27 10:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50116-2013第4.6.1.2条:疏散通道的各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。问题一:封闭及防烟楼梯间入口处常闭防火门应该算疏散通道的防火门吧;问题二:该防火门的模块不能接入火灾自动报警系统联动控制总线,应该是要用线路直接连至防火门控制器?
发表于 2014-8-27 11:14:36 | 显示全部楼层
高楼大厦根据逃生重要危害程度应该采用冗余或容错结构,就类似垂直布线水品布线组成环网比较合理,根据是否容易布线防电磁干扰,采用光纤无线等形式比较合理,西门子火灾报警系统就有次拓补
     
发表于 2014-8-27 14:52:25 | 显示全部楼层
问题一:当然算。问题二:楼主所谓“该防火门的模块”的是指什么?猜想可能是火灾自动报警系统的输入模块,如是自然与现规范不符。此处应采用防火门专用模块接入防火门监控器,如14X505-1中81页LL2031或LL2032监控模块等。
 楼主| 发表于 2014-8-27 15:44:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,总结一下:防火门联动控制线路应是门-门监控模块-监控分机-防火门监控器,是单独的一套线路,不能接入火灾自动报警系统的联动控制总线。
     
发表于 2014-8-27 18:55:23 | 显示全部楼层
GB50116-2013第4.6.1.2条:疏散通道的各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
问题一:封闭及防烟楼梯间入口处常闭防火门应该算疏散通道的防火门吧;
*应该算
问题二:该防火门的模块不能接入火灾自动报警系统联动控制总线,应该是要用线路直接连至防火门控制器?
*本人问过丁红军类似的问题。本人的问题是:“防火门监测是否要单独布线。”丁红军回答:“规范没这么说。”本人的理解是规范没有要求单独布线。
但是实际上因为防火门监测平时容易误报警,假如和总线一路的话,往往要屏蔽掉监测信号。
所以假如需要防火门监测的话,设置成单独的系统比较好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则