x01oct 发表于 2021-6-24 08:34:42

苦瓜不苦 发表于 2021-6-23 14:56
翻到老帖,再来谈谈同级开关,上级电箱出线断路器32A和下级电箱进线隔离开关40A,按照图纸,隔离开关需要大 ...

40A隔离有保护功能?

苦瓜不苦 发表于 2021-6-24 08:45:38

x01oct 发表于 2021-6-24 08:34
40A隔离有保护功能?

仅具有隔离,带负荷分断和接通线路的功能。

苦瓜不苦 发表于 2021-6-24 08:51:36

whitepigeon 发表于 2021-6-23 15:56
不需要大一级,隔离开关按照线路独自选择即可,不需要配合

但它所有二级箱进线开关都是这样加大一级的,不解

不代表 发表于 2021-6-24 09:52:01

苦瓜不苦 发表于 2021-6-24 08:51
但它所有二级箱进线开关都是这样加大一级的,不解

上级断路器32A,下级负荷或隔离开关40A,就是说按下级按大一级考虑,专家的说法是由于下级无保护功能靠上级保护(也同时保护这个隔离开关),过负荷时更能保护下级的隔离开关,虽然我觉得选同级也没啥问题,但是画图一般还是选大一级

ccck 发表于 2021-6-24 10:01:59

苦瓜不苦 发表于 2021-6-23 14:56
翻到老帖,再来谈谈同级开关,上级电箱出线断路器32A和下级电箱进线隔离开关40A,按照图纸,隔离开关需要大 ...

隔离开关仅做电路通断。没有保护作用。只要他的额定电流大于线路的额定电流即可。你甚至可以选HD-100/3.
额定电流100A的都没有问题

x01oct 发表于 2021-6-24 10:17:08

苦瓜不苦 发表于 2021-6-24 08:45
仅具有隔离,带负荷分断和接通线路的功能。

那有什么可讨论的呢?

苦瓜不苦 发表于 2021-6-24 10:34:48

不代表 发表于 2021-6-24 09:52
上级断路器32A,下级负荷或隔离开关40A,就是说按下级按大一级考虑,专家的说法是由于下级无保护功能靠上 ...

感谢指导!

苦瓜不苦 发表于 2021-6-24 10:36:10

ccck 发表于 2021-6-24 10:01
隔离开关仅做电路通断。没有保护作用。只要他的额定电流大于线路的额定电流即可。你甚至可以选HD-100/3.
...

了解了,谢谢~

苦瓜不苦 发表于 2021-6-24 10:41:17

x01oct 发表于 2021-6-24 10:17
那有什么可讨论的呢?

考虑成本问题

whitepigeon 发表于 2021-6-24 18:12:58

苦瓜不苦 发表于 2021-6-24 08:51
但它所有二级箱进线开关都是这样加大一级的,不解

这么说吧,隔离开关在承受电流方面性能不输同级的断路器,又不用配合,随便选即可。加大一级往往是把它当做老式的刀开关,自作多情加大一级而已。不用疑惑。

苦瓜不苦 发表于 2021-6-25 08:49:56

whitepigeon 发表于 2021-6-24 18:12
这么说吧,隔离开关在承受电流方面性能不输同级的断路器,又不用配合,随便选即可。加大一级往往是把它当 ...

多谢解惑~~~~