苦瓜不苦 发表于 2021-6-23 14:56 翻到老帖,再来谈谈同级开关,上级电箱出线断路器32A和下级电箱进线隔离开关40A,按照图纸,隔离开关需要大 ...
使用道具 举报
x01oct 发表于 2021-6-24 08:34 40A隔离有保护功能?
whitepigeon 发表于 2021-6-23 15:56 不需要大一级,隔离开关按照线路独自选择即可,不需要配合
苦瓜不苦 发表于 2021-6-24 08:51 但它所有二级箱进线开关都是这样加大一级的,不解
苦瓜不苦 发表于 2021-6-24 08:45 仅具有隔离,带负荷分断和接通线路的功能。
不代表 发表于 2021-6-24 09:52 上级断路器32A,下级负荷或隔离开关40A,就是说按下级按大一级考虑,专家的说法是由于下级无保护功能靠上 ...
ccck 发表于 2021-6-24 10:01 隔离开关仅做电路通断。没有保护作用。只要他的额定电流大于线路的额定电流即可。你甚至可以选HD-100/3. ...
x01oct 发表于 2021-6-24 10:17 那有什么可讨论的呢?
消防应急照明专题帖子汇总
whitepigeon 发表于 2021-6-24 18:12 这么说吧,隔离开关在承受电流方面性能不输同级的断路器,又不用配合,随便选即可。加大一级往往是把它当 ...