landline 发表于 2014-8-20 09:53:52

总箱的进线保护开关是采用断路器还是漏电保护开关呢?

我个人觉得多层的房子,总箱的保护开关应该采用3P的断路器,但有审图的提出要求采用4P的带漏电保护开关,这样合理吗

landline 发表于 2014-8-20 09:55:19

记忆中,只有住宅有明确规范要求是4P的漏电保护开关,其他的都没有明确,个人觉得采用3P断路器比采用4P的漏电保护开关要好。

benbb_83 发表于 2014-8-20 10:21:20

多层的房子,总箱的保护开关应该采用3P的断路器,但有审图的提出要求采用4P的带漏电保护开关

如果是多层建筑如办公,进线总箱肯定要设置4p漏电保护的
如果是别墅多层住宅,住宅规范上也是要设置的

所以,审图的有理!

benbb_83 发表于 2014-8-20 10:23:21

民规 7.6.7 建筑物的电源进线或配电干线分支处的接地故障报警应符合下列规定:
1 住宅、公寓等居住建筑应设置剩余电流动作报警器;
2 医院及疗养院,影、剧院等大型娱乐场所,图书馆、博物馆、美术馆等大型文化场所,商场、超市等大型场所及地下汽车停车场等宜设置剩余电流动作报警器。
页: [1]
查看完整版本: 总箱的进线保护开关是采用断路器还是漏电保护开关呢?