发表于 2014-8-15 09:53:10
新火规要求消防负荷在末端互投哈
北方郎
发表于 2014-8-15 09:55:49
冷备用不可靠,评价指标?岂有此理!
尺短寸长
发表于 2014-8-15 09:59:09
北方郎 发表于 2014-8-15 09:44
违反GB50052-2009 强条3.0.1 以人为本,人身伤害为一级,伤亡为一级中重要负荷。3.0.1 电力负荷应根据对 ...
人无我有,技术创新。
尺短寸长
发表于 2014-8-15 10:01:23
北方郎 发表于 2014-8-15 09:51
高压设备呢?难度只有低压一级负荷?
切换好再加就地变压器变高压供高压设备,就满足规范要求了。{:1_282:}
北方郎
发表于 2014-8-15 10:05:09
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-15 10:12 编辑
《全国供用电规则》没说300kW?
尺短寸长
发表于 2014-8-15 10:05:35
北方郎 发表于 2014-8-15 09:53
新火规要求消防负荷在末端互投哈
粗看一下,觉得还是拜托别搞GB版《民规》了吧,免得跑出来害人。{:cry:}
拜托拜托!
北方郎
发表于 2014-8-15 10:08:40
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-15 10:09 编辑
高大上的条款,咋执行?多大算大?多长算长?设计、审图人员如何把握?
北方郎
发表于 2014-8-15 10:13:32
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-15 10:15 编辑
如果设备功率1kW呢?
尺短寸长
发表于 2014-8-15 10:18:52
拜托别搞GB版《民规》了,跪求。{:cry:}
北方郎
发表于 2014-8-15 10:18:57
如果有高压电动机类负荷应设高压补偿。
北方郎
发表于 2014-8-15 10:20:12
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-15 10:22 编辑
电抗器为自选动作,咋能应?GB 50227-2008并联电容器装置设计规范
5.5.2 串联电抗器电抗率选择,应根据电网条件与电容器参数经相关计算分析确定,电抗率取值范围应符合下列规定:
1 仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1%~1.0%。
2 用于抑制谐波时,电抗串应根据并联电容器装置接入电网处的背景谐波含量的测量值选择。当谐波为5次及以上时,电抗率宜取4.5%~5.0%;当谐波为3次及以上时,电抗率宜取12.0%,亦可采用4.5%~5.0%与12.0%两种电抗率混装方式。
hbsjzsjy
发表于 2014-8-15 10:38:23
北方郎 发表于 2014-8-15 09:51
高压设备呢?难度只有低压一级负荷?
ATSE更火了,呵呵
北方郎
发表于 2014-8-15 10:39:22
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-15 10:41 编辑
时间紧任务重 规范名称要搞懂
GB 50053-2013 20KV及以下变电所设计规范
GB 50059-2011 35~110KV变电站设计规范
GB 50060-2008 3-110kV高压配电装置设计规程
DL 5449-2012 20kV 配电设计技术规定
北方郎
发表于 2014-8-15 10:45:10
不燃、难燃液浸变压器可以使用。
GB 50053-2013 20KV及以下变电所设计规范
3.3.5 高层主体建筑内变电所应选用不燃或难燃型变压器;多层建筑物内变电所和防火、防爆要求高的车间内变电所,宜选用不燃或难燃型变压器。
北方郎
发表于 2014-8-15 10:52:45
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-15 10:56 编辑
创新!独树一帜!就是要与众不同,GB 50053-2013 4.2.7、GB 50060-2008 5.5.4