尺短寸长 发表于 2014-8-14 18:00:03



第十三个问题
煤制气的探测器“可设置在厨房下部”,是否有依据?根据以往的资料,人工煤气主要成分是由“CO+H2+CH4”等主要成分混合而成,相对密度0.62左右,比空气轻。见GB 50058-92第2.3.1条中的注:相对密度小于等于0.75的爆炸性气体规定为轻于空气的气体。。GB 50058-2014的宣贯PPT:相对密度小于0.8的气体或蒸气视为比空气轻的物质。 煤制气的探测器“也可设置在其他部位”是什么意思?上下左右都可以吗?PS煤气的主要成分是氢气、甲烷和一氧化碳。氢气约占煤气总量的50%,甲烷约占15%,一氧化碳也大约占了15%,还有约20%的杂质,如有机硫和苯等。其中,一氧化碳有毒,它极易与人体血液中的血红蛋白结合,使血红蛋白失去与氧气结合的能力。如果人吸多了一氧化碳,就会发生昏迷,甚至死亡。所以说,煤气泄漏十分危险。考虑到这一点,煤气厂在用煤作原料生产煤气时,保留了有臭味的有机硫和苯等杂质。这样,一旦煤气泄漏,人们闻到了这股臭气,就会引起注意,以便及时通风。此外,煤气中的可燃气体在空气中的含量达到一定程度时,会引起爆炸,有机硫和苯还能起到防爆的作用。有些煤气由于原料中所含杂质的不同,没有臭味或臭味很弱,煤气厂在把煤气送人居民家中之前,还特地加入一些硫醇等有臭味的气体。这样,煤气在运输途中如果泄漏,也能及时被发现,不至于引起中毒或爆炸事故。有些国家还规定,煤气中的臭味一定要达到这样的程度:当空气中煤气的浓度对人有危险时,它的臭味要使人感到坐立不安。

尺短寸长 发表于 2014-8-14 18:06:05

chipy 发表于 2014-8-14 17:54
第一条 松江样本上防火阀都是输入输出模块,没有分常开常闭。估计厂家和图籍都偷懒了吧。
第二条 请教尺 ...

常开的280℃排烟防火阀,不存在控制问题,标准图集就应该标准才是。
电梯设置几个模块,才满足要求——
仅输入、输出控制模块,只能完成迫降和反馈平层信号,规范还要求有“电梯运行状态信息”;
如果审图人员按《民规》审图,还得加“切非”(普通客梯)的控制模块。

尺短寸长 发表于 2014-8-14 18:22:56




第十四个问题
9.2.2剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。
条文说明:……消防供电线路由于其本身要求较高,且平时不用,因此也没必要设置剩余电流式电气火灾监控探测器。


原来只对一、二级负荷供电的消防用电设备“重点照顾”,明显是个错误。
今天网开一面,“由于其本身要求较高,且平时不用”靠不靠谱?
消防配电线路平时不用,是事实;但消防配电线路一直处于带电状态,也是事实。


尺短寸长 发表于 2014-8-14 18:47:06




第十五个问题
(1)高度大于12m的空间场所,不一定是火灾危险场所,丁类尤其是戊类,有必要吗?
(2)12.4.6条规定应设置AFD,是否太过教条?设置 AFCI 电弧故障断路器直接切断故障回路,有何不可?
(3)若照明线路采用全线钢管保护,灯具是不燃材料制作全封闭吸顶或管吊,即便配线钢管内有电弧性故障,12m以下的空间场所,也会有电弧飞溅下去引发电气火灾吗?

尺短寸长 发表于 2014-8-14 18:57:13

治学以诚 发表于 2014-8-14 10:20
14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》 ...
刚拿到这份标准图集,匆匆忙忙提了一些自己不能领会的问题,老诚别见笑。

下面有请老诚继续,大家已等候多时了。

L1L2L3 发表于 2014-8-14 19:55:46

本帖最后由 L1L2L3 于 2014-8-14 19:57 编辑

你别骂别人,英飞凌TriCore™芯片联网总线“FlexRay”,与久负盛名的CAN-总线相比,数据率增加了10倍(在网络基础上)

尺短寸长 发表于 2014-8-15 11:28:58



第十六个问题



(1)11.0.4消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内——
直接自动启动消防水泵是:
“水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关”,取3个信号中的1个,就行;还是
“水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关”,这2个信号必备(组成“或逻辑”);再和“报警阀压力开关”2取1,即可;还是
。。。。。。
老诚作为审图人员,是如何解读这条规定的?

(2)对消火栓系统而言,“水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关”,这3个动作信号,应不应该反馈至消防控制室消防联动控制器?

PS1
在新《火规》和GB 50974-2014中,看不出来。
PS2
新《火规》在4.2.1条3款对喷淋系统有反馈“水流指示器、信号阀、压力开关”的规定,等同于GB 50084-2001(2005年版)。
PS3
撇开消火栓按钮不得直接启泵是否正确不说,就顺着“消火栓按钮不得直接启泵”讨论问题——
如果“水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关”这3个动作信号应该反馈至消防控制室消防联动控制器,FAS消防联动控制就不局限于“消火栓按钮”与“火灾探测器或手动报警按钮”的“与逻辑”启泵联动控制了,似乎缺失了这3个信号作为联动控制触发信号的控制环节。

治学以诚 发表于 2014-8-15 17:32:09

治学以诚 发表于 2014-8-15 17:33:13

清水寒 发表于 2014-8-21 15:40:24

回复 尺总 电梯位置控制我们这边是这样做的 ,专门引个线出来的。没有搞模块。不知道有没有什么不妥。

轻飘飘 发表于 2014-8-27 18:38:06

不知老诚怎么看?

bcdchenp 发表于 2014-8-27 22:50:02

本帖最后由 bcdchenp 于 2014-8-27 22:51 编辑

轻飘飘 发表于 2014-8-27 18:38
不知老诚怎么看?
上海现代?你们PE线前面为什么都喜欢加个E,搞得这么拉风

轻飘飘 发表于 2014-8-28 09:12:33

bcdchenp 发表于 2014-8-27 22:50
上海现代?你们PE线前面为什么都喜欢加个E,搞得这么拉风

E?在哪?我是想问下这个箱子的切非与强启该怎么实现?

hbsjzsjy 发表于 2014-8-28 11:00:34

轻飘飘 发表于 2014-8-28 09:12
E?在哪?我是想问下这个箱子的切非与强启该怎么实现?

57楼问的这个“E”应该是 NHBV-2*2.5+E2.5中的这个“E”,以前华东院的图是这样表示的,现在不得而知,所以57楼会有“上海现代?”的疑问。此箱是应急照明箱,疏散照明灯强起显然是通过接触器完成的,既然是应急照明箱,何来“且非”是如何实现的疑问?

轻飘飘 发表于 2014-8-28 11:48:29

hbsjzsjy 发表于 2014-8-28 11:00
57楼问的这个“E”应该是 NHBV-2*2.5+E2.5中的这个“E”,以前华东院的图是这样表示的,现在不得而知,所 ...

哦哈哈哈,原来说这个E啊直接写出3*2.5的多好啊。
虽然是应急箱   但是里面还有井道照明这些负荷,所以我想是不是该切?
而且实际上我是认为这些负荷都要切的,然后靠蓄电池供电。
页: 1 2 3 [4] 5
查看完整版本: 老诚,你怎么看(7)?