 楼主| 发表于 2014-8-14 18:00:03 | 显示全部楼层
24.jpg

第十三个问题
25.jpg
26.jpg
煤制气的探测器“可设置在厨房下部”,是否有依据?
根据以往的资料,人工煤气主要成分是由“CO+H2+CH4”等主要成分混合而成,相对密度0.62左右,比空气轻。
见GB 50058-92第2.3.1条中的注:相对密度小于等于0.75的爆炸性气体规定为轻于空气的气体。。
GB 50058-2014的宣贯PPT:相对密度小于0.8的气体或蒸气视为比空气轻的物质。
煤制气的探测器“也可设置在其他部位”是什么意思?上下左右都可以吗?
PS
煤气的主要成分是氢气、甲烷和一氧化碳。氢气约占煤气总量的50%,甲烷约占15%,一氧化碳也大约占了15%,还有约20%的杂质,如有机硫和苯等。其中,一氧化碳有毒,它极易与人体血液中的血红蛋白结合,使血红蛋白失去与氧气结合的能力。如果人吸多了一氧化碳,就会发生昏迷,甚至死亡。所以说,煤气泄漏十分危险。考虑到这一点,煤气厂在用煤作原料生产煤气时,保留了有臭味的有机硫和苯等杂质。这样,一旦煤气泄漏,人们闻到了这股臭气,就会引起注意,以便及时通风。此外,煤气中的可燃气体在空气中的含量达到一定程度时,会引起爆炸,有机硫和苯还能起到防爆的作用。
有些煤气由于原料中所含杂质的不同,没有臭味或臭味很弱,煤气厂在把煤气送人居民家中之前,还特地加入一些硫醇等有臭味的气体。这样,煤气在运输途中如果泄漏,也能及时被发现,不至于引起中毒或爆炸事故。有些国家还规定,煤气中的臭味一定要达到这样的程度:当空气中煤气的浓度对人有危险时,它的臭味要使人感到坐立不安。

     
 楼主| 发表于 2014-8-14 18:06:05 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2014-8-14 17:54
第一条 松江样本上防火阀都是输入输出模块,没有分常开常闭。估计厂家和图籍都偷懒了吧。
第二条 请教尺 ...

常开的280℃排烟防火阀,不存在控制问题,标准图集就应该标准才是。
电梯设置几个模块,才满足要求——
仅输入、输出控制模块,只能完成迫降和反馈平层信号,规范还要求有“电梯运行状态信息”;
如果审图人员按《民规》审图,还得加“切非”(普通客梯)的控制模块。
     
 楼主| 发表于 2014-8-14 18:22:56 | 显示全部楼层
27.jpg
28.jpg

第十四个问题
9.2.2  剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。
条文说明:……消防供电线路由于其本身要求较高,且平时不用,因此也没必要设置剩余电流式电气火灾监控探测器。

29.jpg
原来只对一、二级负荷供电的消防用电设备“重点照顾”,明显是个错误。
今天网开一面,“由于其本身要求较高,且平时不用”靠不靠谱?
消防配电线路平时不用,是事实;但消防配电线路一直处于带电状态,也是事实。


     
 楼主| 发表于 2014-8-14 18:47:06 | 显示全部楼层
30.jpg
31.jpg

第十五个问题
(1)高度大于12m的空间场所,不一定是火灾危险场所,丁类尤其是戊类,有必要吗?
(2)12.4.6条规定应设置AFD,是否太过教条?设置 AFCI 电弧故障断路器直接切断故障回路,有何不可?
(3)若照明线路采用全线钢管保护,灯具是不燃材料制作全封闭吸顶或管吊,即便配线钢管内有电弧性故障,12m以下的空间场所,也会有电弧飞溅下去引发电气火灾吗?

     
 楼主| 发表于 2014-8-14 18:57:13 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-8-14 10:20
14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》 ...

刚拿到这份标准图集,匆匆忙忙提了一些自己不能领会的问题,老诚别见笑。

下面有请老诚继续,大家已等候多时了。
发表于 2014-8-14 19:55:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 L1L2L3 于 2014-8-14 19:57 编辑

你别骂别人,英飞凌TriCore™芯片联网总线“FlexRay”,与久负盛名的CAN-总线相比,数据率增加了10倍(在网络基础上)
     
 楼主| 发表于 2014-8-15 11:28:58 | 显示全部楼层
32.jpg

第十六个问题
11.jpg
33.jpg

(1)11.0.4消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内——
直接自动启动消防水泵是:
水泵出水干管上设置的低压压力开关高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关”,取3个信号中的1个,就行;还是
水泵出水干管上设置的低压压力开关高位消防水箱出水管上的流量开关”,这2个信号必备(组成“或逻辑”);再和“报警阀压力开关”2取1,即可;还是
。。。。。。
老诚作为审图人员,是如何解读这条规定的?

(2)对消火栓系统而言,“水泵出水干管上设置的低压压力开关高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关”,这3个动作信号,应不应该反馈至消防控制室消防联动控制器?

PS1
在新《火规》和GB 50974-2014中,看不出来。
PS2
新《火规》在4.2.1条3款对喷淋系统有反馈“水流指示器、信号阀、压力开关”的规定,等同于GB 50084-2001(2005年版)。
PS3
撇开消火栓按钮不得直接启泵是否正确不说,就顺着“消火栓按钮不得直接启泵”讨论问题——
如果“水泵出水干管上设置的低压压力开关高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关”这3个动作信号应该反馈至消防控制室消防联动控制器,FAS消防联动控制就不局限于“消火栓按钮”与“火灾探测器或手动报警按钮”的“与逻辑”启泵联动控制了,似乎缺失了这3个信号作为联动控制触发信号的控制环节。

发表于 2014-8-15 17:32:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-15 17:33:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-21 15:40:24 | 显示全部楼层
回复 尺总 电梯位置控制我们这边是这样做的 ,专门引个线出来的。没有搞模块。不知道有没有什么不妥。
01.png
     
发表于 2014-8-27 18:38:06 | 显示全部楼层
不知老诚  怎么看?
QQ截图20140827183526.png
     
发表于 2014-8-27 22:50:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2014-8-27 22:51 编辑
轻飘飘 发表于 2014-8-27 18:38
不知老诚  怎么看?

上海现代?你们PE线前面为什么都喜欢加个E,搞得这么拉风
     
发表于 2014-8-28 09:12:33 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2014-8-27 22:50
上海现代?你们PE线前面为什么都喜欢加个E,搞得这么拉风

E?在哪?我是想问下这个箱子的切非与强启该怎么实现?
     
发表于 2014-8-28 11:00:34 | 显示全部楼层
轻飘飘 发表于 2014-8-28 09:12
E?在哪?我是想问下这个箱子的切非与强启该怎么实现?

57楼问的这个“E”应该是 NHBV-2*2.5+E2.5中的这个“E”,以前华东院的图是这样表示的,现在不得而知,所以57楼会有“上海现代?”的疑问。此箱是应急照明箱,疏散照明灯强起显然是通过接触器完成的,既然是应急照明箱,何来“且非”是如何实现的疑问?
     
发表于 2014-8-28 11:48:29 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2014-8-28 11:00
57楼问的这个“E”应该是 NHBV-2*2.5+E2.5中的这个“E”,以前华东院的图是这样表示的,现在不得而知,所 ...

哦  哈哈哈,原来说这个E啊  直接写出3*2.5的多好啊。
虽然是应急箱   但是里面还有井道照明这些负荷,所以我想是不是该切?
而且实际上我是认为这些负荷都要切的,然后靠蓄电池供电。