DGJ 08-20-2013《住宅设计标准》 问题求答
请参加过 DGJ 08-20-2013《住宅设计标准》宣贯培训的电气同行帮忙回答一下,万分感谢。问题1
(1)此12.2.3条中“住宅公共部位的照明”是消防应急(疏散)照明还是非消防应急(疏散)照明?
(2)住宅公共部位全部归类于消防应急(疏散)照明,可以吗?
PS
目前绝大多数高层住宅建筑的公共走道极短,仅设一、两个灯而已,与门厅、电梯厅、楼梯间的灯一样全部归类于消防应急(疏散)照明,是否更为简单、合理?
问题2
“按区域相对集中设置”是什么意思?
问题3
此“中高层……住宅公共部位照明应在分区设置的末端配电箱内设自切开关”,应该不属于消防应急(疏散)照明吧?
PS
中高层住宅,不是高层住宅。
从字面理解12.2.3 均指所有照明,要求比较高。
PS:塔楼公共部位面积比较大哈。 尺短寸长 发表于 2014-8-6 10:24
问题2
“按区域相对集中设置”是什么意思?
一个区域设置一个。比如一个防火分区。
问题4
(1)12.5.2条“其他公共部位一般照明应采用自熄开关控制”中的一般照明,应该包括应急(疏散)照明的吧?
(2)12.5.5条的“……应在火灾发生时能自动点亮”:
对于不采用蓄电池的住宅建筑消防应急(疏散)照明而言,是“强制通电”点亮(住宅建筑的应急(疏散)照明可不采用蓄电池,外地大都不允许);
对于采用自带蓄电池的住宅建筑消防应急(疏散)照明而言,设置FAS的高层住宅建筑,遵守不遵守GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》6.3.5.2的“强制断电”点亮要求?
北方郎 发表于 2014-8-6 10:45
一个区域设置一个。比如一个防火分区。
住宅建筑淡化防火分区概念,似乎从不提防火分区要求,只提具体的防火设计要求和安全疏散要求。 北方郎 发表于 2014-8-6 10:43
从字面理解12.2.3 均指所有照明,要求比较高。
PS:塔楼公共部位面积比较大哈。
与JGJ 16-2008《民规》续表A中序号24、25中的要求保持高度一致?
单有消防应急(疏散)照明还远远不够,非消防应急(疏散)照明得紧随其后? 我一直是这么做的 本帖最后由 北方郎 于 2014-8-6 15:23 编辑
尺短寸长 发表于 2014-8-6 11:05
住宅建筑淡化防火分区概念,似乎从不提防火分区要求,只提具体的防火设计要求和安全疏散要求。
住宅建筑塔楼公共部位防火分。 尺短寸长 发表于 2014-8-6 11:19
与JGJ 16-2008《民规》续表A中序号24、25中的要求保持高度一致?
单有消防应急(疏散)照明还远远不够, ...
照民规附录A 高层建筑公共部分照明负荷等级等同消防应急照明。
问题5
上海地区住宅建筑已被 JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》同化,每套住宅建筑也要求设置过、欠电压保护了。
(1)不遵守 JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》的“自恢复”(选择性遵守 JGJ 242-2011的6.3.2条)?
PS
JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》
(2)请问江苏的同行:目前的江苏省住宅建筑,理会不理会 JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》6.3.2条?
北方郎 发表于 2014-8-6 11:34
照民规附录A 高层建筑公共部分照明负荷等级等同消防应急照明。
消防应急(疏散)照明已能够兼顾非火灾时的应急工况,高层建筑公共部分照明,还有无必要提高要求去“等同消防应急照明”呢? 北方郎 发表于 2014-8-6 11:27
住宅建筑事实存在防火分区,规范编写组掩耳盗铃不行。
以一类高层住宅建筑为例:防火分区划分原则何在?
条文说明:
问题6
(1)上海电力公司没有参与DGJ 08-20-2013《住宅设计标准》编制工作,人家答应12.2.2条条文说明“为实施本规定,电力公司将同步修改相关配电柜的标准图”没?
(2)DGJ 08-20-2013《住宅设计标准》已于2014-06-01实施,今天是2014-08-06,12.2.2条条文说明“为实施本规定,电力公司将同步修改相关配电柜的标准图”是否没落实?
(3)上海电力公司配套配电柜没落实,设计院住宅建筑的低压配电柜系统设计,以怎样的方式出图?