tsml 发表于 2014-8-19 16:28:52

都不整定,那高压柜生产时按谁的值?

治学以诚 发表于 2014-8-19 17:24:38

chipy 发表于 2014-8-19 17:29:19

治学以诚 发表于 2014-8-19 17:24
高压断路器为什么不标整定电流?

答:因为高压断路器与低压断路器的思路是不一样的。


赞,学习了.

贾行家 发表于 2014-8-19 19:51:41

tsml 发表于 2014-8-19 16:28
都不整定,那高压柜生产时按谁的值?

高压断路器只是个开关元件设备,保护要由继电保护装置来完成,继保来驱动断路器操作机构执行分合闸。所以高压柜生产时无整定值也无所谓,设备到现场安装完自然有继保科(不知道现在这个部门还存在不?)的大爷们来收费整定。