高压断路器为什么不标整定电流?
本帖最后由 tsml 于 2014-8-7 16:14 编辑高压断路器大多都是用630A的,但800KVA的整定电流只有46A,为什么我看到的图上只标断路器的额定电流,而不标保护整定电流呢?
最后这个工作是谁完成的呀,高压屏生产厂家?
恩,长延时整定电流要标注。 没看明白楼主想问什么问题,630A不就是高压断路器的额定电流么?至于你说800的主变高压侧电流,那是用来整定继保的过电流保护的。 一般用高压熔断器来对变压器高压侧进行保护。 北方郎 发表于 2014-8-5 19:03
恩,长延时整定电流要标注。
你是怎么标的? 《设计深度》4.5.6条要求,10kV柜子要标注整定值。
只标一个630A、1250A是不满足深度要求的。甲方如果发现了,有理由让设计院整定去。微机保护厂家也可以不参与
不过全国设计院的图纸几乎都没标注,最后也不知道谁替我完成了这项艰巨任务。。在此感谢! 我设计的图纸都标注了 D800-1~8 发表于 2014-8-6 13:02
《设计深度》4.5.6条要求,10kV柜子要标注整定值。
只标一个630A、1250A是不满足深度要求的。甲方如果发现 ...
圣旨还规定不准电力公司搞垄断呢 谁能回答一下呀???谢谢 本帖最后由 闻见知行 于 2014-8-7 18:10 编辑
中压系统的保护整定是很复杂的,我公司只有总承包项目进行整定,其它项目不整定 非微机保护时,按手册上算法即可 根据GB50053-2013-3.2.13.2 ,当变压器安装在本配电所内时,变压器前宜装设隔离开关,可不装高压开关。
所以高压断路器长延时保护有些多余。
所以严格按照计算电流来整定高压断路器长延时反而有些不妥。
我觉得应按照短路电流来校验瞬时脱扣。——这句话可能是外行话。因为我对高压断路器及10KV短路电流计算没有认真研究过。 D800-1~8 发表于 2014-8-6 13:02
《设计深度》4.5.6条要求,10kV柜子要标注整定值。
只标一个630A、1250A是不满足深度要求的。甲方如果发现 ...
甲方让设计院整定?好啊,请甲方去向电业局的大爷们要来上级变电所出口最大最小运行方式下的短路数据标幺值和电源线路情况,要来了我们就出整定计算书,要不来我们拿什么整定?靠猜么? zz_1973 发表于 2014-8-7 18:26
根据GB50053-2013-3.2.13.2 ,当变压器安装在本配电所内时,变压器前宜装设隔离开关,可不装高压开关。
所 ...
此条文似乎与此问题无关,此条文意思是变压器在所内,不用再另外设置明显断开点了;如果主变与高配不在一起,主变一次侧视是否要带负荷拉闸而装隔离或者负荷开关。 贾行家 发表于 2014-8-7 21:40
此条文似乎与此问题无关,此条文意思是变压器在所内,不用再另外设置明显断开点了;如果主变与高配不在一 ...
我设计过的变压器都和高压柜在一起。我有些想当然了。
谢谢指正!
页:
[1]
2