rainmen_73 发表于 2014-8-5 13:56:28

新火规图集中总线隔离器也隔离DC24V了!


sszhuifeng 发表于 2014-8-5 14:02:04

丁宏军宣讲会上建议联动和报警总线分开,那么到底何为报警,何为联动呢?
这个目前我听到了很多版本。例如消火栓信号,规范里明确说明为 联动触发信号。
那么为什么楼主的这个图片里又归到报警信号里了?
那个DC24V也需要隔离器,我真心没有看懂。

北方郎 发表于 2014-8-5 19:07:30

sszhuifeng 发表于 2014-8-5 14:02
丁宏军宣讲会上建议联动和报警总线分开,那么到底何为报警,何为联动呢?
这个目前我听到了很多版本。例如 ...

直流出线有断路器保护,不能设隔离器。

北方郎 发表于 2014-8-5 19:10:21

sszhuifeng 发表于 2014-8-5 14:02
丁宏军宣讲会上建议联动和报警总线分开,那么到底何为报警,何为联动呢?
这个目前我听到了很多版本。例如 ...

直流出线有断路器保护,不能设隔离器。就是瞎画。

xingwangmei 发表于 2014-8-6 09:21:08

狼主,不知道图集想表达什么意思,或者想说什么意思,但是图集的条文里面说的,报警总线和电源都隔离了

ccheng1984 发表于 2014-8-6 10:22:27

我觉得是丁组长把他错误的课件直接放里边了,根本就没有看……

shhlby 发表于 2014-8-6 11:31:28

严重怀疑丁组长的签字的真伪;
丁组长的宣贯会上从没有强调24V电源线需要短路隔离器;
消火栓按钮报警信号按新规范已作为报警信号处理,之前有矛盾之处按新规范执行。
页: [1]
查看完整版本: 新火规图集中总线隔离器也隔离DC24V了!