账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6272|回复: 6

[问题探讨] 新火规图集中总线隔离器也隔离DC24V了!

[复制链接]
     
发表于 2014-8-5 13:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示.pdf .jpg
发表于 2014-8-5 14:02:04 | 显示全部楼层
丁宏军宣讲会上建议联动和报警总线分开,那么到底何为报警,何为联动呢?
这个目前我听到了很多版本。例如消火栓信号,规范里明确说明为 联动触发信号。
那么为什么楼主的这个图片里又归到报警信号里了?
那个DC24V也需要隔离器,我真心没有看懂。
     
发表于 2014-8-5 19:07:30 | 显示全部楼层
sszhuifeng 发表于 2014-8-5 14:02
丁宏军宣讲会上建议联动和报警总线分开,那么到底何为报警,何为联动呢?
这个目前我听到了很多版本。例如 ...

直流出线有断路器保护,不能设隔离器。
     
发表于 2014-8-5 19:10:21 | 显示全部楼层
sszhuifeng 发表于 2014-8-5 14:02
丁宏军宣讲会上建议联动和报警总线分开,那么到底何为报警,何为联动呢?
这个目前我听到了很多版本。例如 ...

直流出线有断路器保护,不能设隔离器。就是瞎画。
     
发表于 2014-8-6 09:21:08 | 显示全部楼层
狼主,不知道图集想表达什么意思,或者想说什么意思,但是图集的条文里面说的,报警总线和电源都隔离了
     
发表于 2014-8-6 10:22:27 | 显示全部楼层
我觉得是丁组长把他错误的课件直接放里边了,根本就没有看……
发表于 2014-8-6 11:31:28 | 显示全部楼层
严重怀疑丁组长的签字的真伪;
丁组长的宣贯会上从没有强调24V电源线需要短路隔离器;
消火栓按钮报警信号按新规范已作为报警信号处理,之前有矛盾之处按新规范执行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则