感慨啊!我们每天都要执行的规范真正的体现了汉语言的伟大啊。今天又遇到了那个老生常谈的话题:建规的第11.4.1条第8款
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
汉语言读法一:
8 【老年人建筑】、【任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆、疗养院的病房楼、儿童活动场所】和【大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等】;
汉语言读法二:
8 【老年人建筑】、【任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆】、【疗养院的病房楼】、【儿童活动场所】和【大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等】;
不同的读法,可以宣判多少人犯强条啊!在伟大的汉语言面前,我再一次的感受到自己是多么的渺小!
伟大的汉语! 交罚款算不算创造GDP啊? 本帖最后由 尺短寸长 于 2014-8-4 14:13 编辑
汉语言读法一:
8 【老年人建筑】、【任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆、疗养院的病房楼、儿童活动场所】和【大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等】;
如此,编制人员完全就应该这么写——
老年人建筑。
任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的下列建筑:
(1)旅馆;
(2)疗养院的病房楼;
(3)儿童活动场所。
大于等于200床位的医院的下列建筑:
(1)门诊楼;
(2)病房楼;
(3)手术部。
汉语言读法二::
8 【老年人建筑】、【任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆】、【疗养院的病房楼】、【儿童活动场所】和【大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等】;
如此,编制人员则完全应该这么写——
老年人建筑;
任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆;
疗养院的病房楼;
儿童活动场所;
大于等于200床位的医院的下列建筑:
(1)门诊楼;
(2)病房楼;
(3)手术部。
或者:
老年人建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆等;
大于等于200床位的医院的下列建筑:
(1)门诊楼;
(2)病房楼;
(3)手术部。
不同的读法,可以宣判多少人犯强条啊!在伟大的汉语言面前,我再一次的感受到自己是多么的渺小!
伟大的汉语!
伟大的汉语依旧伟大,糟糕的规定依旧糟糕。
不过,一旦“疗养院的病房楼”无条件设置,而“医院的病房楼(大于等于200床位的)”有条件设置,是不是也没有逻辑可言呢? 《建筑设计防火规范》(2014年4月报批稿)
略有改变,毛病依旧。
大家提的意见,人家大概不知。
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-8-4 14:28 编辑
上面《建筑设计防火规范》(2014年4月报批稿)是否设置FAS的规定中,对于旅馆建筑,就有两种不同的读法了。 尺短寸长 发表于 2014-8-4 14:21
《建筑设计防火规范》(2014年4月报批稿)
大,中型幼儿园的规模如何界定,参照哪本规范 我咨询了一位语文老师
汉语言读法一:
8 【老年人建筑】、【任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆、疗养院的病房楼、儿童活动场所】和【大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等】;
是正确的读法,“儿童活动场所”是要受“任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的”限制的
有哪位认识语文老师的,麻烦再确认一下。。。 即使按正确的读法要求的做了,会不会哪天被没能正确理解的审图判个强条,岂不是冤死 支持这个读法:
【老年人建筑】、【任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆、疗养院的病房楼、儿童活动场所】和【大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等】;我执行的时候也是这样。
如果疗养院的病房楼、儿童活动场所没有面积约束,估计他应该会写成如下:
【老年人建筑】、【疗养院的病房楼】、【儿童活动场所】、【任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆】和【大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等】;
rainmen_73 发表于 2014-8-4 14:54
大,中型幼儿园的规模如何界定,参照哪本规范
防火规范条文如此参照其它规范定义是否妥当 规范不能说太细,宣贯时详解。 北方郎 发表于 2014-8-5 19:11
规范不能说太细,宣贯时详解。
不太理解,规范在宣贯时详解,然后说详解(同条文解释地位等同吧)不具备法律效力,最终以条文为准。这样编制的规范咋执行呢?消防支队长按汉语言读法一说:这样的儿童活动场所不用做火灾自动报警,消防大队长按汉语言读法二说:你做错了,这个儿童场所是要做火灾自动报警的。这个可咋整呢。。。 rexcao 发表于 2014-8-5 20:22
不太理解,规范在宣贯时详解,然后说详解(同条文解释地位等同吧)不具备法律效力,最终以条文为准。这样 ...
开玩笑呢。
中国特色!汉语博大精深哈!部分规范编写组成员汉语水平亟待提高!