一直在担心的一个问题是“什么时候图审会要求应急照明也不能带热保护”,那就更显得审图人员的一丝不苟了。
那样应急照明配电箱只能用成品了。
zz_1973 发表于 2014-9-9 21:23
GB 50054-2011
3.2.2 选择导体截面,应符合下列规定:
1 按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不 ...
赞,解释的很明了,依据确凿。 zz_1973 发表于 2014-9-20 16:55
一直在担心的一个问题是“什么时候图审会要求应急照明也不能带热保护”,那就更显得审图人员的一丝不苟了。 ...
目前还没有人提过。。审图人对规范的理解不会这么教条吧。 chipy 发表于 2014-9-20 21:37
目前还没有人提过。。审图人对规范的理解不会这么教条吧。
比这还教条的大家也都遇见过吧 消防负荷全选用塑壳断路器视乎太浪费了点,对于选择大两级的微断做保护我同意这种设计。 前两天才发现了1种微断不带热保护。向大家推荐下:
ABB的S260(M)
以后应急照明就用它了。 zz_1973 发表于 2014-9-30 18:05
前两天才发现了1种微断不带热保护。向大家推荐下:
ABB的S260(M)
以后应急照明就用它了。
这种微断比一般的S20系列 价位差多少? 本帖最后由 zz_1973 于 2014-10-1 16:59 编辑
chipy 发表于 2014-9-30 18:57
这种微断比一般的S20系列 价位差多少?
S260(M) 2p16A120RMB
S200 1P16A32RMB
差了将近一倍
1.5kW,电流也就3A,选用16A微断,2.5导线有何不可? 其实用个微断就行了,就算过负荷,其电流也不会太大 开关放大两级之后,也要考虑电缆的配套(若配套,又造成浪费)。比如你10平方的电缆,若配63A或80A开关,估计要被审图修理。 碰到了新问题,过载的概念是整定电流的几倍.之前认为是1.3倍.
但是没找到依据.某审图认为只要不是短路,都在过载范围之内.
如果这种观点正确,微断时不能用了.. 应急照明、防火卷帘也都装个塑壳,中国的消防也。。。。