7.0.10 由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。
楼主是想问:变压器在室外,由室外引入电源至屋顶双切箱,本建筑内应该设短路及过载保护? 图纸没有问题 wh843995607 发表于 2014-8-4 13:37
以前做,变压器低压侧断路器出线算是一级保护,到了单体后都是给了一个带隔离的塑壳作为总开关,没有做过 ...
惯性思维 1984liangsong 发表于 2014-8-4 15:15
楼主是想问:变压器在室外,由室外引入电源至屋顶双切箱,本建筑内应该设短路及过载保护?
是的,变压器不在主体内,从外引入的线路,总开关设置隔离,或者断路器,规范上有没有说。 我就看到低配上有这条: 7.0.10 由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。PS:如果是消防负荷的话,变压器在室外,涉及到具体的设备,(例如楼主屋顶的双切箱)采用专线引入的话,个人感觉最好不要在引入点处设置断路器,因为配电原则是:配电级数越少越好 1984liangsong 发表于 2014-8-5 09:44
我就看到低配上有这条: 7.0.10 由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电 ...
确实减少了配电级数,不过用带隔离的断路器还是就是隔离开关,请问这块规范上有没有说法啊,我没有找到。 wh843995607 发表于 2014-8-5 13:51
确实减少了配电级数,不过用带隔离的断路器还是就是隔离开关,请问这块规范上有没有说法啊,我没有找到。
个人观点:隔离开关 1984liangsong 发表于 2014-8-5 15:22
个人观点:隔离开关
谢谢,我再翻翻规范。 1984liangsong 发表于 2014-8-5 15:22
个人观点:隔离开关
谢谢,我再翻翻规范。 本帖最后由 wh843995607 于 2014-8-7 12:50 编辑
1984liangsong 发表于 2014-8-5 15:22
个人观点:隔离开关
我又翻了翻工具书和规范。
民规7.1.4 低压配电系统的设计应符合下列规定:
1 变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级;
2 各级低压配电屏或低压配电箱宜根据发展的可能留有备用回路;
3 由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器;
4 由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。
供配电规范7.0.10 由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。
又在三版配电手册和技术措施上找了找,配电手册58页,技术措施75页。
配电手册说的这个隔离电器应该设置在靠近进线点的地方,直接拉到屋顶不知道好不好。 wh843995607 发表于 2014-8-7 12:51
配电手册说的这个隔离电器应该设置在靠近进线点的地方,直接拉到屋顶不知道好不好。
这个就要问总工级别的人了,我之前做项目是在 靠近进线点 设置了负荷开关,审图没说什么 1984liangsong 发表于 2014-8-8 10:40
这个就要问总工级别的人了,我之前做项目是在 靠近进线点 设置了负荷开关,审图没说什么
嗯,估计大师也是仁者见仁智者见智了。 wh843995607 发表于 2014-8-2 16:39
我的意思是从室外进来直接上隔离,需要不需要短路保护了。
好贴,问题解决了没?我也认为要装个进线保护开关,但没找到有明确的规范。 ty393 发表于 2014-8-16 15:29
好贴,问题解决了没?我也认为要装个进线保护开关,但没找到有明确的规范。
没有,你来顶顶啊。