wh843995607 发表于 2014-8-1 22:06:21

感觉怪怪的

最近看到一个画法,感觉怪怪的,我也说不出来,让大家看看。介绍一下,变配电在另外一个楼内,说采用TN-S系统。消防控制室的两个双切箱直接从低压配电柜引来,直接上图。

双切前一个隔离开关,这样的画法感觉挺怪的,不过审图没有提这个。

wh843995607 发表于 2014-8-1 22:19:55

本帖最后由 wh843995607 于 2014-8-2 17:14 编辑

还有一个就是屋顶的一个双切箱,直接进电井然后到屋顶。也是前面一个隔离开关。如果变压器在本楼内没有问题,可以变压器在楼外,这样做感觉有点怪。

wh843995607 发表于 2014-8-1 22:21:19

还有一个就是关于母线的,电缆接母线就是这样直接接吗?

afengx 发表于 2014-8-1 23:15:22

民规7.5.4第5款:所选用的ATSE宜具有检修隔离功能;当ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应采取隔离措施;

zz_1973 发表于 2014-8-2 10:14:48

wh843995607 发表于 2014-8-1 22:21
还有一个就是关于母线的,电缆接母线就是这样直接接吗?

母线引出电缆一般通过母线插接箱

wh843995607 发表于 2014-8-2 16:39:03

afengx 发表于 2014-8-1 23:15
民规7.5.4第5款:所选用的ATSE宜具有检修隔离功能;当ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应采取隔离措施;

我的意思是从室外进来直接上隔离,需要不需要短路保护了。

wh843995607 发表于 2014-8-2 16:40:20

zz_1973 发表于 2014-8-2 10:14
母线引出电缆一般通过母线插接箱

我知道是插接箱,我的意思是在母线的首段,就这么电缆直接接母线吗?

zz_1973 发表于 2014-8-2 17:27:29

wh843995607 发表于 2014-8-2 16:40
我知道是插接箱,我的意思是在母线的首段,就这么电缆直接接母线吗?

母线的首端要有母线始端箱。

wh843995607 发表于 2014-8-2 21:36:37

zz_1973 发表于 2014-8-2 17:27
母线的首端要有母线始端箱。

谢谢啊,母线的首段有没有断路器或者其他开关吗?

zz_1973 发表于 2014-8-3 20:00:09

wh843995607 发表于 2014-8-2 21:36
谢谢啊,母线的首段有没有断路器或者其他开关吗?

据我所知始端箱如果是电缆进线是要有断路器的。但是没有样本说必须这么做,我也没有找到规范依据。

tkiteasy 发表于 2014-8-4 12:23:02

wh843995607 发表于 2014-8-2 21:36
谢谢啊,母线的首段有没有断路器或者其他开关吗?

一般要设置一个隔离开关 设置断路器也行 但是不是必须

tkiteasy 发表于 2014-8-4 12:30:00

wh843995607 发表于 2014-8-2 16:39
我的意思是从室外进来直接上隔离,需要不需要短路保护了。

短路保护在上级变电所

fangyuhehe 发表于 2014-8-4 13:37:18

wh843995607 发表于 2014-8-1 22:19
还有一个就是屋顶的一个双切箱,直接进电井然后到屋顶。也是前面一个隔离开关。如果变压器在本楼内没有问题 ...

应该是违法《供配电系统设计规范》7.0。10条吧,应在入建筑物处装设隔离开关

wh843995607 发表于 2014-8-4 13:37:26

tkiteasy 发表于 2014-8-4 12:30
短路保护在上级变电所

以前做,变压器低压侧断路器出线算是一级保护,到了单体后都是给了一个带隔离的塑壳作为总开关,没有做过就放一个隔离开关的。
不知道是不是我思维惯性了,找了找规范,好像也没有找到。

wh843995607 发表于 2014-8-4 13:43:57

1984liangsong 发表于 2014-8-4 13:37
应该是违法《供配电系统设计规范》7.0。10条吧,应在入建筑物处装设隔离开关

7.0.10 由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。
页: [1] 2
查看完整版本: 感觉怪怪的