设置于单独变压器室的干式变压器采用封闭母线出线的作法
设置于单独变压器室的干式变压器采用封闭母线出线的作法,一直没找到国标图集,图集只有采用裸母线出线的作法。请问如果采用封闭母线请问具体在图纸上怎么表达?如何提条件? 民用项目还用这种布置? 很普遍。封闭母线到变压器采用软连接即可。 给我浪费空间的感觉 封闭母线到变压器采用软连接可参考那个图集?如果没有图集,这块按说要出大样图吧? 你只画个示意图就行。
母线厂家自己会测量、配软连接、干变专用的连接头。
连接头有顶部出线、侧面出线2种。
另外,干变带外壳可以和柜子一个房间。不用单独隔出来 楼主指的是屏与屏之间联络封闭母线吧 可以参考03D201-4 如果是指的母线槽 那就参考08D800-6