sgf2002 发表于 2014-7-28 11:02:39

金属管干燥场所暗敷1.5mm的壁厚要求怎么还在?

本帖最后由 sgf2002 于 2014-8-22 12:45 编辑

GB5005-2011《低压配电设计规范》第7.2.10条“暗敷于干燥场所的金属导管布线,金属导管的管壁厚度不应小于1.5mm”大家怎么看?
原规范编制组的声明是不是又失效了?

D800-1~8 发表于 2014-7-28 13:17:50

1.5mm不知道因为什么
有严谨的试验报告、市场调研报告没?与管材厂家做好对接没?
1.2mm为什么不行

我觉得规范每个条文都要给个有说服力的依据、尤其是强条。
如果没有,就不要乱往上面写

benbb_83 发表于 2014-7-28 13:40:48

听说实际施工中,经常有用1.2的代替了...

北方郎 发表于 2014-7-28 13:56:14

烦请贴一下声明。

北方郎 发表于 2014-7-28 14:21:37

本帖最后由 北方郎 于 2014-7-28 14:28 编辑

SC6~150 普通壁厚为2.0mm~4.5mm,加厚2.5mm~6.0mm
MT13~76 壁厚为1.6mm~3.2mmKBG16~40 壁厚为1.0mm~1.2mm
JDG16~40 标准型壁厚1.6mm

sgf2002 发表于 2014-7-29 12:43:07

北方郎 发表于 2014-7-28 14:21
SC6~150 普通壁厚为2.0mm~4.5mm,加厚2.5mm~6.0mm
MT13~76 壁厚为1.6mm~3.2mmKBG16~40 壁厚为1.0mm~1.2mm
...

问题就是工地常来问KBG能不能用

尺短寸长 发表于 2014-7-29 12:46:56

sgf2002 发表于 2014-7-29 12:43
问题就是工地常来问KBG能不能用

利剑高悬,哪敢认可。
暗敷,不允许他们用就是,省得麻烦。

sgf2002 发表于 2014-7-29 12:55:52

本帖最后由 sgf2002 于 2014-7-29 12:57 编辑

北方郎 发表于 2014-7-28 13:56
烦请贴一下声明。
图片没法上传了,啥情况?

北方郎 发表于 2014-7-29 16:47:50

sgf2002 发表于 2014-7-29 12:55
图片没法上传了,啥情况?

发我邮箱jjl1982@sohu.com,谢谢!