还是回答几个问题吧
1楼问题
1、应急照明包括疏散标志灯 不一定平时都是亮的 这个要看设计怎么考虑 所以 如果设计是常亮 就不需要强启了 反之 则须强启
2、除非某些情况 通常不应该出现这样的设计 一般消防用电设备都是专用 你从一个非消防用的配电箱1#(当然不是指总配电箱啊)引出一个消防专用的配电箱2# 你需要检点下这个设计是否已经违反了规范
3、不管这个风机叫啥名字 你得看消防时它用不用 不用你就切 用就按消防风机对待 具体询问暖通专业
5楼问题
上面两个回路我猜是常亮的 所以既不需要控制也不需要强启 这个不能切啊 切断没有疏散照明了 无限创意 发表于 2014-7-29 03:21
不过还能来这里问 说明还是有责任心的
还是回答几个问题吧
1楼问题
消防照明从配电箱的专用回路引出,也是允许吧?
他的第2条也不能说有问题,小工程可以这么做来着。 无限创意 发表于 2014-7-29 03:21
不过还能来这里问 说明还是有责任心的
还是回答几个问题吧
1楼问题
见谅 哈哈{:4_103:} 很多消防队才不管你强起不强起呢,直接要求强切点亮 熟番茄 发表于 2014-7-29 14:24
很多消防队才不管你强起不强起呢,直接要求强切点亮
强切>点亮!!!!{:4_98:} benbb_83 发表于 2014-7-29 08:53
消防照明从配电箱的专用回路引出,也是允许吧?
他的第2条也不能说有问题,小工程可以这么做来着。
我第2条加了那么多“除非。。 需要检点。。。 还有括号内容
就是怕有人来抬杠
结果还是没拦住
唉 回个帖子真累 熟番茄 发表于 2014-7-29 14:24
很多消防队才不管你强起不强起呢,直接要求强切点亮
恩 针对带蓄电池的灯具
虽然多数情况下 这样做违反规范 但实践中的确是各地消防部门喜闻乐见的做法
我认为值得去好好探讨 无限创意 发表于 2014-7-31 02:42
恩 针对带蓄电池的灯具
虽然多数情况下 这样做违反规范 但实践中的确是各地消防部门喜闻乐见的做法
我 ...
多数情况下 这样做违反规范 结论从何而来? 无限创意 发表于 2014-7-31 02:42
恩 针对带蓄电池的灯具
虽然多数情况下 这样做违反规范 但实践中的确是各地消防部门喜闻乐见的做法
我 ...
应该反过来说:设置FAS且应有消防控制室的建筑物内,自带蓄电池的消防应急(疏散照明)灯不切断电源强制点亮,倒是涉嫌违反规范。
尺短寸长 发表于 2014-7-31 08:43
应该反过来说:设置FAS且应有消防控制室的建筑物内,自带蓄电池的消防应急(疏散照明)灯不切断电源强制 ...
老生常谈的问题了 这个论坛讨论此问题也不是一次两次了
附的这建规回函 建筑电气也登过
高层呢?一二级负荷 一路市电+蓄电池的供电 人为的切市电点亮。。。。
没必要在这里讨论了 多少年了还是没结论
支持违反规范的 说不算违反的 论坛里也交锋过N回了 hbsjzsjy 发表于 2014-7-31 08:16
多数情况下 这样做违反规范 结论从何而来?
就因为有建规那个说法 所以我没有说一定违反规范
这东西在这个论坛几年前都讨论的太多了吧?难道有兴趣再来一遍?
多数是相对来说 但是您要非跟我抬杠 难道我还得统计下中国的建筑到底是适用建规的多还是高规的多吗?
回个帖子好累啊 无限创意 发表于 2014-7-31 21:39
就因为有建规那个说法 所以我没有说一定违反规范
这东西在这个论坛几年前都讨论的太多了吧?难道有兴趣 ...
{:4_117:}