关于消防强启与强切,大家怎么看?
本帖最后由 轻飘飘 于 2014-7-26 22:33 编辑《火规》6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
1)本来应急照明与疏散标志灯就是常亮的,为什么还要去强启?它起啥去了?
如果发生火灾不是应该切除一切可能的危险电源吗?消防人员进入现场可能会有危险的啊。
2)如果2#配电箱是消防负荷,2#配电箱电源是从1#配电箱引出去的,而1#配电箱除了引去2#配的线路外,其它都是非消防负荷,此时1#配电箱是该强启还是强切呢?还是不装消防接点。
3)诱导风机应该强启还是强切呢?(导流风机,不好意思,哈哈哈)
1、应急灯不是常亮的!最简单的,住宅电梯厅里,有灯具平时和消防都用的!这种灯具用双控开关,平时正常操作。火灾情况下强制点亮的。
2、分励脱扣,如果用途是非消防回路,个人认为总箱设置就好了
3、你好像不理解强启吧...强启是灯具..你这种情况,直接把1#配电箱里,除去2#电箱的回路都脱扣不就成了?
4、风机要强启么...风机是不是消防用途,由暖通来定。如果是消防用途,是火灾报警系统来决定启动的吧? 本帖最后由 gdx8785 于 2014-7-26 20:50 编辑
1)什么规范规定:“应急照明是常亮的”?
2)没明白想说什么
3)同 2)
4)“诱导风机”是个什么东东?
benbb_83 发表于 2014-7-26 20:25
1、应急灯不是常亮的!最简单的,住宅电梯厅里,有灯具平时和消防都用的!这种灯具用双控开关,平时正常操 ...
强启与切非都是由火灾报警系统控制的。
(3、你好像不理解强启吧...强启是灯具..)强启与切非是针对灯具吗?如果风机不是消防用途,那它是否要切呢?
gdx8785 发表于 2014-7-26 20:46
1)什么规范规定:“应急照明是常亮的”?
2)没明白想说什么
3)同 2)
因为是从应急照明箱从来的灯具(且带蓄电池)。它兼平时照明。还有个问题:图中的最上面2个回路为什么没有集中控制?如果不强启就该切的吧?
人防部分的照明配电箱由市电和柴发提供,是否需要强启与切非? 轻飘飘 发表于 2014-7-26 21:09
因为是从应急照明箱从来的灯具(且带蓄电池)。它兼平时照明。还有个问题:图中的最上面2个回路为什么没 ...
兄台是搞施工的吧
图纸上不理解的一定记得和设计者沟通 gdx8785 发表于 2014-7-26 21:15
兄台是搞施工的吧
图纸上不理解的一定记得和设计者沟通
如果可以的话,当然想请教。
现在这个问题很困扰,想了很长时间,所以在此求助啊。
现场是:设计院没有设计消防这块,它由厂家设计,本来设计图纸上有的配电箱没有集中控制这些东西,厂家设计的把所有配电箱全部加了模块(连一级箱(纯供下级配电箱,无其他负荷)都加)。 1)疏散标志灯是常亮的,但是应急疏散照明灯一般不是长明灯(医院的应急疏散照明灯有可能是长明灯)。消防时要强起的就是应急疏散照明灯
2)笼统来说,非消防电源的切点越靠前越好。
3)“如果2#配电箱有消防负荷……”,消防负荷没有用专线供电,违反强条了啊。
4)“诱导风机”还是第一次听说。 楼主说的“诱导风机”是“导流风机”吧? yangyang7201 发表于 2014-7-26 21:55
楼主说的“诱导风机”是“导流风机”吧?
恩 是啊恩?不是叫诱导风机吗?你们都叫导流啊? zz_1973 发表于 2014-7-26 21:49
1)疏散标志灯是常亮的,但是应急疏散照明灯一般不是长明灯(医院的应急疏散照明灯有可能是长明灯)。消防 ...
在5楼的图中,你看车道照明强制启动的吧,但是这车道照明本来就是常亮的。向那些自动启动的或是常亮的设备及灯具,又为什么有个强制启动呢? yangyang7201 发表于 2014-7-26 21:55
楼主说的“诱导风机”是“导流风机”吧?
导流风机该属于非消防,是否需要切啊? 我的理解是:
1.自带蓄电池的,我觉的断电点亮就行了呀,为什么一定要强启呢?
2.第二个看你这个消防负荷是什么了,如果只是应急照明的话(前提二三级负荷),少量的完全可以一路市电+自带蓄电池,就可以从普通照明箱引,带分励脱扣控制。如果有别的需要双回路供电的消防负荷,可以集中在一个箱子里切换(除了那些需要末端切换的消防负荷)。
轻飘飘 发表于 2014-7-26 22:27
导流风机该属于非消防,是否需要切啊?
导流风机是非消防负荷。且火灾发生时,如果导流风机继续运行会给消防排烟带来不利影响,需要切除。
页:
[1]
2