azbe 发表于 2014-7-25 09:17:51

正在搞一个报警系统设计,有点邯郸学步的感觉

正在搞一个报警系统设计,有点邯郸学步的感觉,不知到底是该出左脚还是右脚了。
32个点位设隔离,强条!地下车库一个防火分区得100多个点位,需设4、5个隔离。这些隔离咋个设?

wuxiaohu0908 发表于 2014-7-25 09:40:27

地下车库,一般用无地址编码的探测器,减少地址数

北方郎 发表于 2014-7-25 09:55:14

新火规厉害。
邯郸学步还好,人家走的漂亮,才学。新火规呢,宣贯口口声声说不讲设计,算吃螃蟹吧{:4_91:}

azbe 发表于 2014-7-25 10:13:44

wuxiaohu0908 发表于 2014-7-25 09:40
地下车库,一般用无地址编码的探测器,减少地址数

1、无地址编码的探测器就不算数量?
2、有个专家写的书,表示不能用无地址编码的探测器了。

taiyuntao 发表于 2014-7-28 14:28:02

新火规威武,自从新火规出台后以前炫耀自己R14如何牛逼的同事放弃了R14,因为R14只支持天正2,没有统计功能,32个点一个隔离子回路数死人。每32个地址分一个隔离子回路,隔离可以就近示意在每个子回路的第一个设备上,最后用天正的平面统计功能,画一个PL线包围子回路统计个数。

治学以诚 发表于 2014-7-28 15:37:25

治学以诚 发表于 2014-7-28 15:56:22

治学以诚 发表于 2014-7-28 16:05:59

495122 发表于 2014-7-29 11:22:54

听到一些小道消息,现在规范编制的情况真的是很令人担忧啊。

hulitao0104 发表于 2014-7-29 11:42:26

北方郎 发表于 2014-7-25 09:55
新火规厉害。
邯郸学步还好,人家走的漂亮,才学。新火规呢,宣贯口口声声说不讲设计,算吃螃蟹吧

郎兄,请教一个问题,防排烟机房和水泵房设置火灾探测器的规范是哪条?

北方郎 发表于 2014-7-29 17:03:23

hulitao0104 发表于 2014-7-29 11:42
郎兄,请教一个问题,防排烟机房和水泵房设置火灾探测器的规范是哪条?

见新火规附录D,防排烟机房及其他机房要设火灾探测器。一般水泵房电动机起火燃烧的可能性不大,除非有柴拖泵则必须设火灾探测器,等同柴油发电机房。

hbsjzsjy 发表于 2014-7-29 17:15:08

495122 发表于 2014-7-29 11:22
听到一些小道消息,现在规范编制的情况真的是很令人担忧啊。

啥小道消息?说来听听。

495122 发表于 2014-8-7 23:59:38

简单说一句:规范编制都会征求意见,相信有很多同行提出了自己的理解和建议,待规范正式发布以后,看一下合理的意见和建议采纳了多少?

lsjin 发表于 2014-8-8 11:41:03

同意版主意见!