正在搞一个报警系统设计,有点邯郸学步的感觉,不知到底是该出左脚还是右脚了。
32个点位设隔离,强条!地下车库一个防火分区得100多个点位,需设4、5个隔离。这些隔离咋个设?
     
发表于 2014-7-25 09:40:27 | 显示全部楼层
地下车库,一般用无地址编码的探测器,减少地址数
     
发表于 2014-7-25 09:55:14 | 显示全部楼层
新火规厉害。
邯郸学步还好,人家走的漂亮,才学。新火规呢,宣贯口口声声说不讲设计,算吃螃蟹吧
     
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:13:44 | 显示全部楼层
wuxiaohu0908 发表于 2014-7-25 09:40
地下车库,一般用无地址编码的探测器,减少地址数

1、无地址编码的探测器就不算数量?
2、有个专家写的书,表示不能用无地址编码的探测器了。
     
发表于 2014-7-28 14:28:02 | 显示全部楼层
新火规威武,自从新火规出台后以前炫耀自己R14如何牛逼的同事放弃了R14,因为R14只支持天正2,没有统计功能,32个点一个隔离子回路数死人。每32个地址分一个隔离子回路,隔离可以就近示意在每个子回路的第一个设备上,最后用天正的平面统计功能,画一个PL线包围子回路统计个数。
发表于 2014-7-28 15:37:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-28 15:56:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-28 16:05:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-29 11:22:54 | 显示全部楼层
听到一些小道消息,现在规范编制的情况真的是很令人担忧啊。
     
发表于 2014-7-29 11:42:26 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-7-25 09:55
新火规厉害。
邯郸学步还好,人家走的漂亮,才学。新火规呢,宣贯口口声声说不讲设计,算吃螃蟹吧

郎兄,请教一个问题,防排烟机房和水泵房设置火灾探测器的规范是哪条?
     
发表于 2014-7-29 17:03:23 | 显示全部楼层
hulitao0104 发表于 2014-7-29 11:42
郎兄,请教一个问题,防排烟机房和水泵房设置火灾探测器的规范是哪条?

见新火规附录D,防排烟机房及其他机房要设火灾探测器。一般水泵房电动机起火燃烧的可能性不大,除非有柴拖泵则必须设火灾探测器,等同柴油发电机房。
     
发表于 2014-7-29 17:15:08 | 显示全部楼层
495122 发表于 2014-7-29 11:22
听到一些小道消息,现在规范编制的情况真的是很令人担忧啊。

啥小道消息?说来听听。
发表于 2014-8-7 23:59:38 | 显示全部楼层
简单说一句:规范编制都会征求意见,相信有很多同行提出了自己的理解和建议,待规范正式发布以后,看一下合理的意见和建议采纳了多少?

点评

征求意见属于走程序,必须的,包括设计院的领导、设备厂家的老板; 之后就没你什么事了,也是走程序。  发表于 2014-8-8 08:00
发表于 2014-8-8 11:41:03 | 显示全部楼层
同意版主意见!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 10:01 , Processed in 0.091172 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表