请问:冷库穿堂的应急照明及疏散指示照明用加漏电报护吗?
按冷库设计规范GB50072-2010第7.3.6条规定,库房各照明支路应设漏电报护装置,请问:冷库穿堂的应急照明及疏散指示照明用加漏电报护吗? 规范矛与盾的规定,只能设漏电报警了 本帖最后由 北方郎 于 2014-7-23 14:27 编辑7.3.6 库房宜采用AC220V/380V TN-S或TN-C-S配电系统。 冷间内照明支路宜采用AC220V单相配电,照明灯具的金属外壳应接专用保护线(PE线),各照明支路应设置剩余电流保护装置。条文说明7.3.6 本条是为了提高冷间用电的安全性制定的。根据现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定,对冷间内固定安装的灯具,不再要求“应采用安全电压供电”。
冷库内一般照明设RCD,提高接地故障灵敏度。
过道疏散应急照明不受7.3.6限制,一般不设RCD,除非过电流保护不满足接地故障要求.
个人认为:此处应急照明是指箱体,至于末端 照明回路实 在想加,可加设RCD30毫安即可
页:
[1]