hbsjzsjy 发表于 2014-7-16 09:04:00

小区庭院照明设计问题

《民规》10.9.3安装于室外的景观照明中距建筑外墙20m以内的设施,应与室内系统的接地形式一致,距建筑物外墙大于20m宜采用TT接地式.问题1:对于大开挖的车库,变电所置于车库内,接地极利用基础内钢筋,如此一来,当采用TT系统时,如要求庭院灯保护接地与变电所接地极20米的距离是否根本做不到,也就是说,对于这种情况是否就不宜采用TT系统?问题2:如果采用TN-S系统且设置RCD时,是否灯杆处必须设置等电位联结?如需设置,难道草坪灯也要设置吗?

yis359574718 发表于 2014-7-16 14:43:21

用TN-S时,灯杆不用做等电位联接

RK5707 发表于 2014-7-17 22:21:52

我一直搞不明白这个20米是怎么来的{:dizzy:}

但是这个项目按照楼主的描述,只能采用TN-S系统了。
TN-S系统内涵自带的PE线,会把所有用电设备连接起来的,等电位就OK了!!