账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3989|回复: 2

[规范条文] 小区庭院照明设计问题

[复制链接]
     
发表于 2014-7-16 09:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《民规》10.9.3
安装于室外的景观照明中距建筑外墙20m以内的设施,应与室内系统的接地形式一致,距建筑物外墙大于20m宜采用TT接地式.
问题1:对于大开挖的车库,变电所置于车库内,接地极利用基础内钢筋,如此一来,当采用TT系统时,如要求庭院灯保护接地与变电所接地极20米的距离是否根本做不到,也就是说,对于这种情况是否就不宜采用TT系统?
问题2:如果采用TN-S系统且设置RCD时,是否灯杆处必须设置等电位联结?如需设置,难道草坪灯也要设置吗?


     
发表于 2014-7-16 14:43:21 | 显示全部楼层
用TN-S时,灯杆不用做等电位联接
     
发表于 2014-7-17 22:21:52 | 显示全部楼层
我一直搞不明白这个20米是怎么来的{:dizzy:}

但是这个项目按照楼主的描述,只能采用TN-S系统了。
TN-S系统内涵自带的PE线,会把所有用电设备连接起来的,等电位就OK了!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则