治学以诚 发表于 2014-7-17 09:00
是饿了再做饭,还是不饿就做饭?
饿了再做饭,你觉得来得及吗?
老诚偷换概念了哦。
一、二级供电负荷的消防水泵,ATSE、系统自身启泵手段(手启或自启)、消防联动控制。。。。。已经做到未雨绸缪,岂能扣上“饿了再做饭”?
老诚5#楼——
经验法则:报警了。
1、可能是真警报。
2、可能是假警报。
起泵与否?
真警报必须起泵。不起泵,则可能影响消防。
假警报不必须起泵。起泵,仅费点电费而已。
规范无论直假警报,均不直接起泵,开什么玩笑,天下那里有这样的逻辑。
经验法则是:
无论直(真)假警报,都必须直接起泵,随时准备投入消防工作。
老诚的“无论真假警报,都必须直接起泵,随时准备投入消防工作”,属于胡搞了。
治学以诚 发表于 2014-7-17 10:19
你给全合理的起泵时间节点。
报警了,你认为什么时间起泵?
你怎么能确保成功起泵?
报警了,你认为什么时间起泵?
不启泵!
你怎么能确保成功起泵?
干嘛我确保?规范规定确保好伐。
消火栓泵:手动启泵(有FAS:新《火规》改为了三种自启泵方式,为何取消手动启泵,至今拿不出合理的解释) + (FAS:联动启泵 + 消防控制室手控启泵)。
喷淋泵:自启泵方式 + (FAS:联动启泵 + 消防控制室手控启泵)。
54#
治学以诚 发表于 2014-7-16 09:33
水图上有的东西,超压泄水入池
水专业不一定必设超压泄水入池。
不讨论“超压泄水管路”,问下老诚的“水专业是保证泵可以闭阀连续运行8小时的”出自何处?
是规范、标准有规定?
还是老诚自己的发明?
治学以诚 发表于 2014-7-17 19:58
泵是可以随便起动的,只要有报警,就起泵。
有没有火灾,那不管。没有火灾,关泵就是了。
即便具备“超压泄水入池”——
老诚的“泵是可以随便起动的,只要有报警,就起泵”的依据?
老诚质疑新《火规》,要求编制组提供依据,完全是合理要求。
根据谁主张谁举证的原则,老诚也应该提供“泵是可以随便起动的”的依据,对吧老诚?
治学以诚 发表于 2014-7-18 09:33
压力开关的起泵地位。
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。该 ...
老诚说喷淋泵还是消火栓泵?
喷淋泵控制,SAC打在自动位,就直接受控于湿式报警阀压力开关的,如何不可靠了?
老诚,别废话,拿依据出来。