星三角启动,热继电器和接触器选择

以45千瓦消火栓泵为例,额定电流大概是84~93A施耐德和ABB的对应型号如下

请问各位,为什么他的热继电器整定的这么小啊

h793949196 发表于 2014-7-2 11:38:48

治学以诚 发表于 2014-7-2 11:49:52

治学以诚 发表于 2014-7-2 11:56:18

hbsjzsjy 发表于 2014-7-2 11:57:35

分析一下启动过程就明白了。运行时为三角形接线,热继电器在三角形里边,整定电流按相电流,约为线电流的0.58倍。

h793949196 发表于 2014-7-2 12:00:58

回复 4# 治学以诚


    但是,水泵稳定运行的时候是以三角型稳定运行, 这样一来,热继电器肯定动作或者报警了啊

闻见知行 发表于 2014-7-2 13:00:51

看下第三版工业与民用供配电手册就知道了乛

bowland 发表于 2014-7-2 13:26:58

配三 P607 楼主看看就明白了

治学以诚 发表于 2014-7-2 13:55:38

治学以诚 发表于 2014-7-2 14:00:58

治学以诚 发表于 2014-7-2 14:07:28

治学以诚 发表于 2014-7-2 14:11:52

尺短寸长 发表于 2014-7-2 14:20:00

以45千瓦消火栓泵COS=0.8,额定电流大概是84A。

依1楼设置热继。
热继整定值应为1.05*84/2=44A。

不能依星接相电流来整定,84*0.58=48.7是错误的。理论上也不讲。
1.05*84*0.58=51.2也是错误的。位置没弄好。

还是应当老老实实地,在接触器前弄热继。1.05*84=88A。这是最大的,可以从84-88A之间选定。
治学以诚 发表于 2014-7-2 14:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

依1楼设置热继。
热继整定值应为1.05*84/2=44A——
什么理论?

不能依星接相电流来整定,84*0.58=48.7是错误的。理论上也不讲。
1.05*84*0.58=51.2也是错误的。位置没弄好——
不讲理论,老诚给我们讲讲道理。

尺短寸长 发表于 2014-7-2 14:29:19

假定“以45千瓦消火栓泵COSΦ=0.8,额定电流大概是84A”:
线电流84A,相电流48.5A(2#楼所示:在接触器后弄热继)——
依1楼设置热继。
热继整定值应为1.05*84/2=44A。

44A按道理来讲,就好能满足工程,需要,因为,星接是 ...
治学以诚 发表于 2014-7-2 14:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

热继整定值应为1.05*84/2=44A:48.5A的正常运行电流,老诚你将热继整定值定为44A,什么思路?

h793949196 发表于 2014-7-2 17:06:50

{:smile:}回复 9# 治学以诚


    忙了一天,才看到这么多大大帮忙解决问题,很是感谢啊,我翻阅了一下第三版配电手册,加上基本上明白了一点,我的图中星角启动的热继电器实际上是接在三角形内部,其相电流是线电流的(跟3分之一倍)也就是0.58倍,所以45KW水泵额定电流应该*0.58.然后再乘以一个(1~1.05)的倍数进行热继电器整定。(84~93)*0.58=(49~54)。=(49~54)*10.5=(51.5~56.7)所以上面两张图似乎就合理了