daming26 发表于 2014-6-11 20:35:14

高层住宅入户线路可以为L+N吗?

高层住宅入户线路可以为L+N吗? 即自配电室至集中电表箱处,采用TN-S系统,自电表箱后采用TT系统可否?若可以采用TT,应该如何做?

原本设计的是TN-S,施工错误,预埋的线管只能穿2根10平方的线,所以,看看能不能采用TT。

azbe 发表于 2014-6-13 09:26:18

你这样不是越整越麻烦吗?TT系统一样要敷设接地线

sgf2002 发表于 2014-6-13 09:57:31

回复 1# daming26


    不能,TT与TN-S最大的区别就是接地故障电流小,需要附加RCD做接地故障保护

daming26 发表于 2014-6-13 20:10:56

回复 2# azbe
户内还是LNPE了,只是PE能在户内配电箱处接地,构成TT ,可否?

daming26 发表于 2014-6-13 20:12:10

回复 3# sgf2002


    是的,改为TT后用RCD。
但是,插座回路有RCD,只在照明回路加RCD就可以了,还是进线总开关也需要RCD?若能改为TT的话。

大鼻山 发表于 2014-6-14 20:14:57

如此一来,TN的PE线和TT的PE线其实难以截然分开,形成“伪TT"

sgf2002 发表于 2014-6-16 15:43:42

如此一来,TN的PE线和TT的PE线其实难以截然分开,形成“伪TT"
大鼻山 发表于 2014-6-14 20:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    确实是"伪TT"