GB50034-2013汽车库照度标准和照明功率密度的疑惑
本帖最后由 sgf2002 于 2014-6-13 09:52 编辑问题1:
这两个规范都规定了车库的照度就照明功率密度,说明住宅小区汽车库与公共建筑汽车库照度要求不一样?
问题2:
下图典型车库区域按30lx与50lx标准分别布置几盏T5管荧光灯(28w)?
下面几种30lx和50lx各位选择哪种?
30lx方案一 30lx方案2
50lx方案1
50lx方案2 50lx方案3 坐等大神上来解惑! 我的理解是住宅小区的对业主使用的汽车库,可以按30lx设计,假如是社会收费的那种汽车库或者公共建筑的汽车库,就应该按50lx了,不知道这么理解是不是对,主要是条文说明一句话都没解释这个事。。。。只能期待贯宣和实施手册了。。。。 问题1 是的
问题2 讨论这个没用了 按GB50034-2013 车库宜选LED灯{:lol:}
吐槽下:挺无语的 除了特殊场所 很少在规范里见到对某一常见通用场所(比如车库)限定使用一种光源的 同意3楼的见解。 本帖最后由 sgf2002 于 2014-6-12 12:34 编辑
各位算算需要几盏等,怎么布灯? 回复 6# sgf2002
也有相同问题,按照50算,最多两根,30的话,一根半 回复 6# sgf2002
车道做线槽灯方便,直接一长通的面积,算一下;单个灯具吊装,我准备都按照50lx搞,估计两个灯具,对角布置;不知可否? 回复 6# sgf2002
我和你的理解不一样。我和我们单位的人讲:30LX指的是私人车库,比如别墅,私人车库(相对公共车库而言)。50LX是公共车库,住宅区下面的车库仍然是公共车库,他的车库不能算是住宅建筑啊,虽然他是住宅区的。之所以把住宅车库定义为30LX,还是有进步意义的。谁能说住宅小区的车库不是公共车库? 回复 9# yjgabc
我比较倾向你的观点; 50LX要两根荧光灯8X6的面积计算大约为60LX左右 30LX只要1根就够了计算值大约为30LX 回复sgf2002
我和你的理解不一样。我和我们单位的人讲:30LX指的是私人车库,比如别墅,私人车库(相 ...
yjgabc 发表于 2014-6-12 10:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有歧义那得规范编制者出来说句话了
怀疑是又回到《汽车库建筑设计规范>的规定