强电井设备箱体前维护、操作距离?
本帖最后由 tsml 于 2014-6-6 10:25 编辑强电井设备箱体前维护、操作距离,要进入井内操作时,民规里只有说宜小于0.8m,那我做成0.5m行不行了,请问有不有什么规划说应不小于多少的? 《民用建筑设计通则》里有要求,做0.5m可于井外操作 .............
我是想问要进入井内操作时。 回复 1# tsml
貌似是不小于0.8m吧,什么时候是宜小于了. 电井内设备一般都挂墙明装,你如果只有0.5米深的话,除去设备厚度,在井内基本就没有什么操作了,检修也不行了 民规:8.12.5 竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,宜在箱体前留有不小于0.8m的操作、维护距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。
住宅:7.4.4 电气竖井的面积应根据设备的数量、进出线的数量、设备安装、检修等因素确定。高层住宅建筑利用通道作为检修面积时,电气竖井的净宽度不宜小于0.8m。 对。做井外操作
酒店公寓都是这么干的、装饰板后面0.3m就是设备
打开板,直接就能检修维护 学习了{:49:}
页: