断路器应如何整定??
对这问题很困惑,对短时短延时,过载长延时搞不清楚。希望高手指导一下。 同新手我的理解是低压这块,我们经常用的是长延时、瞬时
过载长延时=反时限=断路器整定电流In
短时短延时只有在变压器出口断路器有,一般整定为4In
不知道正确不正确 诚总比喻的很形象啊 低压断路器分选择型与非选择型两种。选择型可整定长延时、短延时和瞬动电流,如框架断路器,也叫万能式断路器;普通塑壳短路器属于非选择型,脱扣器代号200为电磁脱口器,作短路保护,只能整定瞬动电流,保护线路时应不小于尖峰电流,保护电机时不小于其全启动电流;脱扣器代号300为复试脱扣器,可作过载保护和短路保护,只需整定长延时动作电流,瞬动电流与长延时动作电流是固定的倍数关系。还有一种带智能脱扣器的塑壳断路器也属于选择型。 产品样本上说的很详细,一看就明白了。 回家拿个桶,拿个表。拿个枰。
枰1KG水放桶里,用手提着,并计时。直到感觉很累。计下时间。
枰10KG水放桶 ...
治学以诚 发表于 2014-5-26 15:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有长延时、短延时、瞬时伊顿讲的比较好,这个要研究继电保护原理比较好理解