UPS的N线接地问题
有设计人员被提强条,违反施工验收规范下面一条:(GB50303-2002)9.1.4不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。-
关于这个问题和很多类似问题,王爷早有论述。更重要的是,新版GB50303(正在批复中)已将此条(新版本条文号8.1.5,仍为强条)改为:UPS装置输出端的系统接地连接方式必须符合设计要求。 该审图人员需要补课。 GB50303 送审稿有木有?? 提前学习下{:4_117:} 咋这样改,是不是其它可以不符合设计要求? 咋这样改,是不是其它可以不符合设计要求?
tangz0 发表于 2014-5-23 10:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你这个理解能力让人PF 咋这样改,是不是其它可以不符合设计要求?
tangz0 发表于 2014-5-23 10:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
文本中一般是这样写的:有设计要求时,应符合设计要求,无设计要求时,应符合以下要求. GB50303 送审稿有木有?? 提前学习下
RK5707 发表于 2014-5-23 09:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
还是等正式出版物吧,快了。 本帖最后由 北方郎 于 2014-5-23 11:41 编辑
越俎代庖的垃圾规范,意见稿好多了 UPS需单独接地