账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7369|回复: 8

[规范条文] UPS的N线接地问题

[复制链接]
发表于 2014-5-23 09:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有设计人员被提强条,违反施工验收规范下面一条:
(GB50303-2002)9.1.4  不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。-

关于这个问题和很多类似问题,王爷早有论述。更重要的是,新版GB50303(正在批复中)已将此条(新版本条文号8.1.5,仍为强条)改为:UPS装置输出端的系统接地连接方式必须符合设计要求。
     
发表于 2014-5-23 09:43:55 | 显示全部楼层
该审图人员需要补课。
     
发表于 2014-5-23 09:51:21 | 显示全部楼层
GB50303 送审稿有木有?? 提前学习下
     
发表于 2014-5-23 10:05:27 | 显示全部楼层
咋这样改,是不是其它可以不符合设计要求?
     
发表于 2014-5-23 10:08:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-23 10:23:56 | 显示全部楼层
咋这样改,是不是其它可以不符合设计要求?
tangz0 发表于 2014-5-23 10:05


文本中一般是这样写的:有设计要求时,应符合设计要求,无设计要求时,应符合以下要求.
 楼主| 发表于 2014-5-23 10:25:02 | 显示全部楼层
GB50303 送审稿有木有?? 提前学习下
RK5707 发表于 2014-5-23 09:51



   还是等正式出版物吧,快了。
     
发表于 2014-5-23 11:39:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-5-23 11:41 编辑

越俎代庖的垃圾规范,意见稿好多了

《GB50303-201X 建筑电气工程施工质量验收规范》(征求意见稿).zip

254.59 KB, 下载次数: 15, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2014-5-27 10:04:01 | 显示全部楼层
UPS需单独接地
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则