尺短寸长 发表于 2014-5-20 15:35:51

老诚的宝贝不少,惜身在宝山不识宝。

尺短寸长 发表于 2014-5-20 15:36:56

回复 40# 治学以诚

建议:老诚弄篇论文写写。{:4_113:}

治学以诚 发表于 2014-5-20 16:05:36

小菜 发表于 2014-5-20 16:08:01

你们都好闲,除了上论坛就是写论文

尺短寸长 发表于 2014-5-20 16:32:16

回复 48# 治学以诚

37# 治学以诚 图示的生活、消防共用供水系统,本就有一定局限性,但拿这个系统来否定湿式报警阀压力开关启动消防主泵(比如无稳压泵的临时高压系统),老诚你在开玩笑。

带稳压泵的稳高压湿式喷淋系统,湿式报警阀压力开关可不联锁启动消防主泵(联锁启动当然更稳妥些)。

老诚,37# 治学以诚 图示的湿式报警阀在哪?

治学以诚 发表于 2014-5-20 16:37:39

尺短寸长 发表于 2014-5-20 16:40:02

这个话题复杂着呢,你不懂的。
稳压泵放在泵房,因扬程高,泵功率大,耗电大,一般不放在泵房,放在屋面上 ...
治学以诚 发表于 2014-5-20 16:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

{:titter:}

尺短寸长 发表于 2014-5-20 18:11:55

本帖最后由 尺短寸长 于 2014-5-20 18:15 编辑

另外,丁组长重申,自带电池的应急照明控制就是火灾时切断主供电源,而且主供电源接在普通照明里面就可以了 ...
小菜 发表于 2014-5-20 10:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

自带电池的应急照明控制就是火灾时切断主供电源——这个丁组长主编的 GB17945-2010,有支撑依据。

但是,应急照明采用集中EPS、UPS供电:
不准采用AC220V了?
不准采用DC216V了?

丁组长重申没重申啊?
依据何在啊?

尺短寸长 发表于 2014-5-20 18:17:55

按丁组长的要求,是不是该停止使用 04D202-3《集中型电源应急照明系统》图集?

小菜 发表于 2014-5-20 19:39:36

本帖最后由 小菜 于 2014-5-20 19:41 编辑

我只听到自带电源那一类,其它不知道。他说EPS可以用小容量的,有空还要把EPS标准修订一下
还说应急照明设计规范已经报批两年的,等那个批下来,你们就全明白了

尺短寸长 发表于 2014-5-20 19:53:15

回复 55# 小菜

能信吗?

他说EPS可以用小容量的,有空还要把EPS标准修订一下——
很忙啊。

还说应急照明设计规范已经报批两年的,等那个批下来,你们就全明白了——

自己明白了没有?

自2008至今,至少6年的等待,一片茫然;《火规》我们全明白了?
但愿“等那个批下来(应急照明设计规范或是技术规范),我们就全明白了”,但愿吧。

尺短寸长 发表于 2014-5-20 19:57:21

这个话题复杂着呢,你不懂的。
...
治学以诚 发表于 2014-5-20 16:37 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚若是提问《火规》编制组,人家也像老诚一样来句:“这个话题复杂着呢,你不懂的。”

气死老诚没商量!{:smile:}

尺短寸长 发表于 2014-5-20 20:15:17

回复 55# 小菜

他说EPS可以用小容量的——
多大算大?多小算小?

自带电池的应急照明控制就是火灾时切断主供电源——
解决了电击危害问题。
但集中EPS呢?
为何迟迟不作出规定?

应急照明技术规范的过程稿,也不见处理方法。

小菜 发表于 2014-5-20 20:28:12

丁组长说不超过两个电池正合适,我没研究过,没听懂
集中EPS会不会规定用安全电压?只能等到全明白的那一天了。
报警规范光看书是不会明白的,但听课以后,我全明白了

尺短寸长 发表于 2014-5-20 20:52:06

回复 59# 小菜

报警规范光看书是不会明白的,但听课以后,我全明白了——

59# 小菜 听课以后,明白了啥?{:smile:}