liuiping 发表于 2014-5-16 17:17:33

双电源自动转换开关 反送电的问题

供电局 说不能用两变压器 做双回路供消防设备末端切换怕反送电   说必须用发电机 ???

liuiping 发表于 2014-5-16 17:19:51

发电机 难道就没有反送电的可能了???atse 质量不行的话什么情况不都有可能吗    请教高人给分析一下具体情况啊

liuiping 发表于 2014-5-16 17:43:10

诚总尺总 有时间的话 给说一下啊

尺短寸长 发表于 2014-5-16 22:56:11

供电局 说不能用两变压器 做双回路供消防设备末端切换怕反送电   说必须用发电机 ???
liuiping 发表于 2014-5-16 17:17 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

看不懂啊,如假包换的不明觉厉啊。

有请老诚有请老诚。{:sweat:}

liuiping 发表于 2014-5-17 08:35:35

如果 双回线路末端 A B C 三相分别短接会发生什么情况啊

小菜 发表于 2014-5-17 08:56:17

短路时,按整定应当是出线断路器动作断电。如果双电转换开关出线处短路,那么主供电源供电处的断路器动作断电,双电源不会自动转换到备供电源。

liuiping 发表于 2014-5-17 09:03:20

不是这个意思 我是说 两回线路 末端连一块是 两个 A两个B 两个C连接会发生什么

治学以诚 发表于 2014-5-17 09:25:59

治学以诚 发表于 2014-5-17 09:27:41

liuiping 发表于 2014-5-17 09:30:48

感谢诚总 给解惑了

liuiping 发表于 2014-5-17 09:32:43

这个反送电 是仅指 检修的时候 带电线路给停电线路反送电 怕出危险还是有什么别的情况了像发电机反送电 并网 什么的   如果是两个变压器 不会出现 发电机并网这种状况吧

liuiping 发表于 2014-5-17 09:34:46

cb 及 发生的可能性 小 是因为 他们有 机械和电气互锁 了?

治学以诚 发表于 2014-5-17 09:35:51

liuiping 发表于 2014-5-17 09:36:27

还有个问题两台变压器出双回路 备用为热备用   末端两个 A相两个B相 两个C相连接会发生什么情况了

治学以诚 发表于 2014-5-17 09:48:17