liuiping 发表于 2014-5-17 10:02:34

相序是相同,相位角相同,两台变相同,不会发生任何情况。

相序是相同,相位角不相同,两台变相同,会发 ...
治学以诚 发表于 2014-5-17 09:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    后面两个是 不是 就是变相的短路了

治学以诚 发表于 2014-5-17 10:16:02

liuiping 发表于 2014-5-17 11:44:42

感谢诚总啊

ZYC1947DQ 发表于 2014-5-17 15:32:55

变压器可以并列运行,只要基本条件满足就可。

闻见知行 发表于 2014-5-17 16:55:16

提这个问题的供电局人士水平不高,且所站立场有严重问题。

北方郎 发表于 2014-5-17 22:08:12

回复 1# liuiping

咄咄怪事哈。
两路独立10kV进线,两台变压器分列运行,根本不存在反送电。
如果两路进线并联运行,高压侧会有穿越负荷。
对于10kV市电变压器低压侧出线开关和低压发电机组要互锁的,一般不允许同时闭合,不会发生油机给电网反送电的情况。
当然,如果发电机组允许接入电网的话,类似发电厂了,继电保护比较复杂哈。一般供电局不允许的。

北方郎 发表于 2014-5-17 22:11:55

回复 1# liuiping

ATSE属于二选一开关,就是双掷开关,正常情况下不可能同时接通双路电源。

lxq6 发表于 2014-5-19 10:58:10

回复 1# liuiping


    如果你说得是真的、正确的,那么供电局的说法有问题!
   如果你误解了供电局的说法,那就说不清了。

liuiping 发表于 2014-5-20 08:41:54

供电局的人水平有限吧   不过也是正常现象呵呵