避难层做不做变配电房的问题。

问个问题,如果楼高180米,空调负荷在避难层有1800kW的负荷,顶层还有800kw空调负荷。是否需在避难层做两台1000kVA变压器。

尺短寸长 发表于 2014-5-15 21:05:13

空调负荷在避难层有1800kW的负荷——理应在避难层设变配电所。

sai2099 发表于 2014-5-16 09:07:47

回复 2# 尺短寸长


    谢谢尺总的回答。虽然是很简单的事情,但是也纠结了一会。虽然只是做方案,也想认真点对待。

hbjiayilsl 发表于 2014-5-16 09:45:39

避难层负荷那么大,做变电所是合理的。但一般变压器的运输通道考虑哪里?

sai2099 发表于 2014-5-16 15:51:04

回复 4# hbjiayilsl


    电梯通道呀,其他没地方了。

panrqkk 发表于 2014-5-16 16:51:07

不是不能超过500kVA么

尺短寸长 发表于 2014-5-16 22:52:10

不是不能超过500kVA么
panrqkk 发表于 2014-5-16 16:51 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

何来此说?

ZYC1947DQ 发表于 2014-5-17 15:38:35

有用电负荷需要,设置变压器应当满足负荷的要求,没见到过限制在多大容量的规定。但在设置时确应考虑运输通道通过的可能性,如果一台大的不行,牙可以设置两台或以上变压器呀。