将总箱放到了每个楼层的电气竖井了,电源由户外引来,TN-C-S如何做?
此项目无变配电室,将总箱放到了每个楼层的电气竖井了,电源由户外引来,TN-C-S如何做,PEN先接PE排,如何接到MEB上呢? 做法如图所示 回复 2# 北方郎北方狼前辈,我把总箱都放到每层的电气竖井里了,那么的话用一根扁铁与MEB在连接上吗,因为我每层都有总箱,这些总箱是不是用这一根扁铁,然后在接到MEB上就可以呀?再问下,这个建筑每层有3-5个防火分区,我可以用这个总箱放射式到每个防火分区的配电箱吗? 回复 3# dianqihtb87815
每层总配电箱就地设等电位联结端子箱。可放射式供电。 一直不明白这种情况为什么不需要考虑公共等电位联结线的分流问题,而且等电位联结线正常状态是不应当有电流的 本帖最后由 北方郎 于 2014-4-27 20:02 编辑
回复 7# 治学以诚
错!应先接PE。
另外PE导体截面要考虑热稳定校验,由不大于25平导线接出显然错误。PEN和N不能混,N截面根据负荷谐波、不平衡度来选择。截面为0.5~2线导体截面。 本帖最后由 北方郎 于 2014-4-27 20:12 编辑
IEC 60364-5-54-2011
页:
[1]
2