按照新版《火规》执行的一些疑问正申请消防局明确,请大家帮忙看看是否还有补充!
按照新版《火规》执行的一些疑问正申请消防局明确,请大家帮忙看看是否还有补充!关于电气专业按照新版GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》执行的一些疑问
由于新版《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013(以下简称新规)将于今年5月1日起开始实施,本工程是否将严格按照新版规范全部条文实施设计,请明确。关于新版规范一些条文与旧版规范不同我方不理解之处还请当地消防管理部门明确回复,详情如下:
1. 依据新规3.1.6条,系统总线上的短路隔离器是否可按规范分散设置于线路上而不必集中设置?
2. 依据新规3.1.7条,超高层项目中,是否应按避难层以下、避难层、避难层以上来设置控制器,是否需为每台控制器设置消防控制室?是否可设置于电气竖井内?如使用耐火线是否可不必如此划分?
3. 车库是否建议按照感烟探测器布置,按照感温探测器布置是否判错?
4. 消火栓按钮是否必须按照新规做法,取消至消火栓泵的起泵硬线和指示灯线?是否只留2根报警总线将信号报送至消控室?
5. 依据新规强条3.4.6消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路,请明确安防控制室是否还可以和消控室合并设置,包括安防系统、楼宇自控系统、智能照明系统、室外照明控制系统等管路是否还可引入消控室?
6. 依据新规4.3.1条消火栓系统出水干管上低压压力开关等开关目前(10月1日给排水新规实施前)在给排水专业未设置,请明确电气设计是否需增加?
7. 依据新规4.6.4条,非疏散通道上的防火卷帘控制箱是否应增加硬线至消防控制室?
这是我们一个现行工程需咨询深圳消防局的问题,请大家帮忙看看是否还需补充!谢谢! 顶一个,急需明确呀! 住宅户内家用火灾报警控制器的问题。 3.1.1 火灾自动报警系统可用于人员居住和经常有人滞留的场所。
最重要的第一条。怎么理解。什么场所设消防报警是按高低规,还是看这个。
如果按这个条文 所有有人的场所都要做消防了。包括公共卫生间。 有个项目碰到项目 在消防验收了,在室外连廊还要做消防报警。问他们具体规定。
他们就说他们内部规定。让设计人员着实头痛。如果按这个新规范,这么理解。基本是要做了。 按照新火规范是否任何住宅都要做火灾报警? 先追根溯源一下。
追看民规。民规条文是基于已有的条文范本,抄抄改改,改的一无是处。
顺手可举诸多例子 ...
治学以诚 发表于 2014-4-22 08:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
必须挺起{:1_274:} 我记得以前的深圳消防局,是很少拿火警规范来审图的。他们基本看建规或高规。 我把楼主及老诚等人提的火灾报警问题汇总一下,本周五集中向丁组长讨教。