rainmen_73 发表于 2014-4-18 13:08:59

回复 30# dzkxian
这个没问题。你把切非模块箱放到变电所内,把需切除回路确定下来作为资料提给电力设计院就行。变电所低压出线开关都会配分励脱扣线圈的(有负控要求)

电气工程师 发表于 2014-4-18 13:54:01

在变电所切非,如果变电所我们自己不做,供电局搞,他们肯定不管了。
dzkxian 发表于 2014-4-18 12:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    那我们也得在我们的文件中说出来,去除自己的责任。

chipy 发表于 2014-4-18 17:02:20

回复dzkxian
这个没问题。你把切非模块箱放到变电所内,把需切除回路确定下来作为资料提给电力设计院就 ...
rainmen_73 发表于 2014-4-18 13:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
切非模块做到变电所里面,是不是违反强条6.8.3了。本报警区域模块不能控制别的报警区域的设备?

rainmen_73 发表于 2014-4-21 11:51:22

回复 33# chipy

消防审图一般看不出,施工图审查看到规范前后有矛盾正常也不会提

rainmen_73 发表于 2014-4-21 11:54:37

我说的矛盾是指强条6.8.3和条文4.10.1的条文解释

chipy 发表于 2014-4-21 12:16:28

回复chipy

消防审图一般看不出,施工图审查看到规范前后有矛盾正常也不会提
rainmen_73 发表于 2014-4-21 11:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
规范不严谨,指望审图公司。就是靠运气了。审图公司水平参差不齐,难免出现这么做,他那么提。他有自己的想法。

chipy 发表于 2014-4-22 20:34:53

12.4 高度大于12m的空间场所。
本规范之规定了低于26m的空间,现在很多空间10层通高。甚至更高。都超过30m,或者40m。
这个时候大家采用什么探测器
再请教。

zhongxiaolin1 发表于 2014-6-13 21:13:40

回复 37# chipy

治学以诚 发表于 2014-6-14 08:33:28

feiyingdan 发表于 2014-6-19 16:20:59

学习~~~{:1_274:}学习~~~{:1_274:}学习~~~{:1_274:}

GHDQ 发表于 2014-6-19 17:55:16

切非模块做到变电所里面,是不是违反强条6.8.3了。本报警区域模块不能控制别的报警区域的设备?
chipy 发表于 2014-4-18 17:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    应该不算--------此时模块的控制对象可理解为变配电所内带分励脱扣的断路器,该断路器与模块在同一防火分区。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 关于新火规的另外一些疑问!