woshichuizi 发表于 2014-3-26 14:03:57

关于新火规《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013的几个疑问。

本帖最后由 woshichuizi 于 2014-3-26 17:43 编辑

一、4.1.6条:需要火灾自动报警系统联动控制的设备消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。(强条)问题1.请问这句话具体啥意思?问题2.比如正压送风口本来设置一个I/O模块,如果按照这条规范应该设置两个I/O模块吗?
二、6.7.5条:消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。(强条)
问题:这个外线电话是直接由楼内综合布线的电话引来一个电话线呢,还是直接从消防控制室拉一根报警外线电话线拉到城市消防站?
三、按照新的火警规范,是否一个不带地下室的5层的纯多层住宅,都必须设置火灾报警了?是不是任何住宅都要设置火警系统?
四、新火规4.6.1条及6.11条是不是要求常闭防火门也要火警来控制能打开?还让消防控制室设置防火门监视器,常开的以前做过,常闭的以前就不管,这下常闭的怎么监视呢?

小菜 发表于 2014-3-26 14:23:12

触发信号指两个烟感“与”吧,以后一个手报也不能动作了么?还不太理解
第二条应该说电话拿起来就能拨119,不是分机就可以了。现在电话进线好多都是光纤了,哪里有直接拉到消防站的说法?

wxh930039 发表于 2014-3-26 14:26:06

第一个问题我问过我们省的审查师,说不用只要在本探测区域内有就可以了。
同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火 灾报警按钮的报警信号。

admin 发表于 2014-3-27 00:41:03

楼主的疑问应该很快会有分晓。规范编制组将于4月份开始的规范宣贯培训中有望对上述问题给出权威解释。

小菜 发表于 2014-3-27 08:17:56

权威解释,盖个章发下来{:lol:}

尺短寸长 发表于 2014-3-27 08:26:31

口说无凭,立据为证。{:lol:}

rainmen_73 发表于 2014-3-27 09:13:23

听说李总4月份要到苏州参加电气年会,有关于报警的宣讲,前一阵电气学会还就此征求火灾报警设计的问题,觉得正在新旧规范交替阶段,没有新规也不好提。现在新规范刚拿到了,这几天好好读读,有问题就在这个帖子直接发了

rainmen_73 发表于 2014-3-27 15:31:05

4.3.1消火栓泵的启动方式重大调整!?:消火栓按钮不直接起泵?!增加低压压力开关,流量开关及报警阀压力开关直接起泵

rainmen_73 发表于 2014-3-27 15:35:11

3.1.6强条-短路隔离器设置,短路隔离器在报警线路中究竟以何种拓扑方式布置

yangyang7201 发表于 2014-3-27 15:40:51

回复 8# rainmen_73

您说的是这一段?

rainmen_73 发表于 2014-3-27 16:27:47

回复 10# yangyang7201

是这段。大家都有得看了吧,我就没贴原稿了

ligonggang 发表于 2014-3-27 18:22:16

我今天看了下规范,发现按照新火规范:只要是住宅就要做火警系统了

ligonggang 发表于 2014-3-27 18:25:48

外线电话是直接由楼内综合布线的电话引来一个电话线就可以,你还想从消防控制室拉一根119线到消防报警队吗?

ligonggang 发表于 2014-3-27 18:29:06

回复 9# rainmen_73


    树干式这种不错

尺短寸长 发表于 2014-4-1 21:20:16

回复 10# yangyang7201


4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室……

直接看晕了。
老诚够坚强,不知有没有看晕。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于新火规《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013的几个疑问。