尺短寸长 发表于 2014-4-1 21:30:23

“消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮”,怎么可能与“设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘”发生关联?
想干嘛?达到什么目的?{:sweat:}

yangyang7201 发表于 2014-4-1 22:33:36

“消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮”,怎么可能与“设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘 ...
尺短寸长 发表于 2014-4-1 21:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这句话看得人崩溃!
不明觉厉,一头雾水!

治学以诚 发表于 2014-4-2 08:52:13

治学以诚 发表于 2014-4-2 08:54:53

治学以诚 发表于 2014-4-2 09:11:12

治学以诚 发表于 2014-4-2 09:17:37

治学以诚 发表于 2014-4-2 09:19:12

尺短寸长 发表于 2014-4-2 09:24:32

回复 18#、19# 治学以诚

一条简单的技术规定,硬生生给写成破句,不堪卒读。

外行人表述方式。
内行人:应在消防控制室设置消火栓泵的起停手动控制装置。
治学以诚 发表于 2014-4-2 08:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚归纳得简洁,但是,老诚你还没将人家想要表达的内容完全表达出来哦。{:1_275:}

实际上,他想表达的意思应该是:
应在消防控制室的消防联动控制器的手动控制盘上设置启、停控制按钮(比如 10D303-3 中的钥匙式控制按钮),且应采用专用线路直接连接至消火栓泵控制箱(柜),并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

应该是这个意思。

消防联动控制器的手动控制盘上设置启、停控制按钮——特别要求。
采用专用线路直接连接至消火栓泵控制箱(柜)——线路专放。
并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止——不允许出现“中间”环节。

治学以诚 发表于 2014-4-2 09:32:31

尺短寸长 发表于 2014-4-2 09:32:49

回复 22# 治学以诚

4.3.2 条原文规定的字面意思,不幸还真体现了老诚所述的内容。
绝不相信规范编制者他真想这么干,太恐怖了。{:dizzy:}

编规范,不但要技术好,而且语文水平也要高(至少语文水平也不能太差吧)。

尺短寸长 发表于 2014-4-2 09:33:51

回复 24# 治学以诚

9494 !{:1_274:}

ffpdilt 发表于 2014-4-3 14:45:04

“消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮”,怎么可能与“设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘 ...
尺短寸长 发表于 2014-4-1 21:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    这句话语文表达能力真有问题,让让看不懂了,唉。。。。。

fxy 发表于 2014-4-3 16:14:05

看到“3.4.4消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。”这一条,黑体字啊,赶快回看规范名字,没错是“设计规范”没有加“验收”二字,彻底晕了!

ffpdilt 发表于 2014-4-4 16:50:04

看到“3.4.4消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应 ...
fxy 发表于 2014-4-3 16:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    这个确实有点莫名奇妙