RK5707 发表于 2014-3-26 11:00:03

在做一个10KV变配电所时,遇上了问题,请教各位师傅。

进线是10KV架空线路,进变配电室后进入高压柜,从高压柜出来后进入1000kVA干式变压器 最后低压出线。

问题1、在进行母线校验时查看手册的P210页的Qt。遇见了自己不明白的地方。见图:


这里面的I"指的是什么啊?(名词不太理解)它怎么计算呢?
Ikt和Ikt/2它们又该如何计算呢?

还有这个t 的时间我知道是根据断路器选择,但是我手头的资料都是快速选型的,没有详细的参数。有没有一般的一个取值区间?方便计算。

问题2、在低压出线端低压电缆要进行热稳定校验吗?我之前问过师傅,师傅告诉我低压不用,,所以不管变压器多大我的所有低压出线最小都是4mm2的电缆。。这样的做法我一直感觉不妥,但是师傅审图也就顺着他做。这个工程的低压侧三相短路电流我计算的是21KA,那么低压出线的电缆最小应该是多少呢?

这个问题困扰已久,请师傅们指点指点。。。

北方郎 发表于 2014-3-26 11:09:51

本帖最后由 北方郎 于 2014-3-26 11:13 编辑

回复 1# RK5707

你师傅忽悠你呢。详见大鼻山论文2011.6期《低压电缆热稳定校验探讨》

RK5707 发表于 2014-3-26 11:48:22

回复 2# 北方郎


    根据大鼻山的论文接合规范 我计算的低压侧最小电缆截面积是95mm2即是0.37KW的电机配电电缆也需要95mm2的电缆?这个也太恐怖了吧!我是不是哪里理解错了!?计算的公式我采用这个:
I=21000A,K=143,t=0.4结果计算的结果吓到自己了!

治学以诚 发表于 2014-3-26 11:58:42

RK5707 发表于 2014-3-26 12:03:18

@大鼻山

这问题怎么搞啊!?

RK5707 发表于 2014-3-26 12:04:23

回复 4# 治学以诚


    就算我设计的盘电缆 施工会盘吗?再说配电室也没有那么大的地方盘电缆啊!

RK5707 发表于 2014-3-26 12:06:42

呼叫尺短师傅{:4_94:}

治学以诚 发表于 2014-3-26 13:42:00

治学以诚 发表于 2014-3-26 13:43:45

rainmen_73 发表于 2014-3-26 13:43:51

回复北方郎


    根据大鼻山的论文接合规范 我计算的低压侧最小电缆截面积是95mm2即是0.37KW的电机 ...
RK5707 发表于 2014-3-26 11:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
21000A,0,4 s 跳闸?什么开关用这么长时间才跳

RK5707 发表于 2014-3-26 13:49:31

回复 8# 治学以诚


    诚版的意思这个公式是错的???{:4_98:}

治学以诚 发表于 2014-3-26 13:50:32

治学以诚 发表于 2014-3-26 13:53:52

RK5707 发表于 2014-3-26 14:28:37

回复 10# rainmen_73


    额!不好意思疏忽了。应该是小于0.4S的,这个0.4s 是总开关的断开时间。
下级开关跳闸时间应该是小于0.4S的,但是这个值一般是多少我也不太清楚了。
如果需要延时,那么这个时间应该是多少呢? 不需要延时瞬间断开需要多少时间呢? 请不吝赐教!{:4_117:}

尺短寸长 发表于 2014-3-26 22:06:12

回复 6# RK5707

没事,你根据他的文章,把电缆盘几圈,弄足够长,大于他提供的最小长度,就行了。
治学以诚 发表于 2014-3-26 11:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚有时候挺坏的。{:lol:}