呼叫尺短没用,尺短一说限流断路器的允通能力必遭老诚痛骂:啥也不懂,乱讲胡说。
老诚发表了《I2t试读 》,岂容我等再用限流流断路器的 I2t 呢?
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-27888-1-1.html
[规范条文] 就低规6.2.3 条与尺兄探讨
不过应该提醒 7# RK5707 一句:
由于小于 10mm2的 K 值并非就是我们规范、手册中常见的那个数据(IEC 自 1977 年至今一直“在考虑中”{:dizzy:} ),故变电所低压 PC 柜出线截面得选 10mm2 及以上的电缆为妥。
附:
GB 16895.5-2012/IEC 60364-4-43 :2008
注1 : 在考虑中的其他 k 值有:
——小截面导体〈尤其是截面积小于 10mm2 的导体) ; 回复 16# 尺短寸长
感谢尺短师傅的提醒。{:4_117:} 看了两个帖子
http://bbs.co188.com/thread-118291-1-1.html
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=20653&extra=&page=1
现在更纠结了{:4_108:}