北方郎 发表于 2014-7-17 16:55:52

尺短寸长 发表于 2014-3-22 10:46
TN-S系统
厨房用电设备全得加设RCD,但冰柜之类的固定用电设备,则采用漏电报警型。
消防用电设备若加设R ...

电流小于32A冰柜之类的固定用电设备如果过电流保护动作时间超过0.4s,仍然要设30mA RCD。

北方郎 发表于 2014-7-17 16:57:36

尺短寸长 发表于 2014-3-22 10:40
饭店厨房用的传菜提升机,三相的……

加的话,用3P的还是4P的?


三相电动机负载3线,N不引出,除非需要220V控制电压,且不想加控制变压器。

RK5707 发表于 2014-7-17 21:13:46

厨房属于潮湿环境,建议采用3P漏电电流30mA的开关。
页: 1 [2]
查看完整版本: 请问:饭店厨房用的传菜提升机,三相的,用加漏电保护吗?