请问:饭店厨房用的传菜提升机,三相的,用加漏电保护吗?
请问:饭店厨房用的传菜提升机,三相的,2.2KW,用加漏电保护吗? 100mA或者300mA,如果你想用。 TT系统,一般必加!TN-S系统,可加可不加。 TT 系统,一般必加!
TN-S 系统,可加可不加。
不加也得有前提条件的哦。 凡是厨房用电设备度需要加的 TN-S系统,加的话,用3P的还是4P的?
100mA或者300mA,如果你想用。为什么?不加也得有前提条件的哦。为什么?用30mA不行吗? 饭店厨房用的传菜提升机,三相的……
加的话,用3P的还是4P的?
但就传菜提升机而言,因为得配N中性线过去,自是4P无疑。
有没有不配N中性线过去的传菜提升机?
假如有的话,必是3P无疑。 100mA或者300mA,如果你想用。为什么?
不知道。 不加也得有前提条件的哦。为什么?
所有保护满足规范要求,即可。 本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-22 11:14 编辑
TN-S系统
厨房用电设备全得加设RCD,但冰柜之类的固定用电设备,则采用漏电报警型。
消防用电设备若加设RCD,必采用漏电报警型。
TT系统,一般难以满足接地故障回路的低阻抗要求,均分别要求设置跳闸或报警的RCD,与是否在厨房场所无关。 用30mA不行吗?
没规定说不行。
但有规定说300mA不行。 回复 11# 尺短寸长
住户冰箱,不在RCD“漏电报警”之列。 回复 11# 尺短寸长
300mA怎么了{:24:} 300mA:漏电火灾保护30mA:触电保护 东海龙王 发表于 2014-3-21 20:09
100mA或者300mA,如果你想用。
龙王,审图会放过你吗{:lol:}